土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无负压变频供水设备技术要求

无负压变频供水设备技术要求

发布于:2015-06-10 09:23:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.无负压供水设备必须满足市政管网的约束条件

①.任何情况下均不允许超量取水现象。无负压管网直供水设备应保证在城市供水管网限定的流量下运转,任何时候都不会超限量取水,根本不会在负压下强行抽水,维护供水管网的运行安全和相邻用户的用水稳定。

②.不产生管路负压、积气和回流现象。无负压管网直供水设备应具有防止负压、压力振荡、回流的有效功能。

2.必须安全、稳定的向用户恒压供水

①.无负压管网直供水设备应采用水泵出水端压力恒定控制或供水管路最不利点恒压控制的方式。压力值可以在现场试水时设定和调整,以达到用户用水压力满意为准。
②.恒压控制稳态精度要求:设定压力与实际压力差不得超过±0.01MPa。
③.控制系统动态性能要求:必须平滑、稳定的进行调节,不产生调节震荡,并且响应速度合理。避免水流喘振、断流和水击现象出现。
④.无负压管网直供水设备应具备的控制功能要求:必须具有两台泵定时切换功能。故障报警停泵功能。进水压力控制设定上限压力,开泵时水泵能根据设定压力值自动升降转速调节出水压力,达到下限压力时停泵。必须设有手动开关泵按钮,当自动功能出现故障时必须手动开关水泵,不至于影响用户用水和市政管网运行的安全。

3.对无负压管网直供水设备制作与安装要求
①.变频控制柜内电器元件必须采用如下国外知名品牌产品:施耐德、ABB或西门子,水泵变频器必须采用采用以下水泵专用变频器品牌: Danfoss、Omon、ABB、Allenbradley,不得采用通用变频器,控制柜外壳应喷塑。控制柜面板上各种指示灯及仪器齐全,指示牌指示准确清晰,距离2米可辨清指示牌内容。变频柜需要BA系统集成,并提供对江森、霍尼伟尔、西门子楼控系统开放的通信接口。无负压变频供水设备须具备但不限于以下BA功能:各泵运行状态、各泵的故障状态、给水管网压力。
②.设备进水压力控制应用压力传感器控制或远传压力表,不能使用电接点压力表。出水压力可选用压力传感或是远传压力表,进水最好使用压力传感器。
③.水泵必须采用以下国外知名品牌:格兰富(CR系列)、ITT(SV系列)或威乐不锈钢水泵,设备进水口所用水泵、水罐、管材、阀门、管件等所有涉水机械、器材应符合国家《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定,设备中的不锈钢材料均采用SUS304食品级不锈钢制作,不得使用工业用产品。水泵进出口必须采用不锈钢波纹管连接。④.对无负压变频供水设备配置要求为:两台水泵,一用一备
,即一台水泵可以零流量连续调节为最大流量,满足24小时全时段的用水高峰及低谷的变化需要,另一台作为备用泵,工作泵与备用泵定时平滑切换一次,以避免泵用泵中死水时间长而影响水质。
⑤.保证设备绝对与大气隔绝,全封闭运行,彻底杜绝二次污染,保证在自来水管网的限定性条件下连接运转,不会产生负压管路冲击等影响管网供水安全的隐患,具有相关的资质证明。

4.对无负压变频供水设备稳流补偿器的要求为:材质必须采用SUS304食品级不锈钢制作,厚度不得小于4mm。

5.具有国家省级以上质量监督部门的检验合格报告。

6.备无负压设备的专利证书。

7.取得北京市卫生局颁发的生活饮用水供水设备及用品卫生许可证件。

8.动化设计,全自动运行,无人职守.无水停机,来水自动开机,停电后复电在启动变频故障自动复位和再启动,工作水泵发生故障时,备用水泵自动投入运行,并定时自动切换。

9.备制造、安装均应执行国家、行业或企业的技术标准。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水施工怎么转设计大家知道吗

假如是建筑给排水那:1.首先还要对建筑学做简要的基本了解。2.对给排水的设计内容有基本了解。3.对相关管材和给排水附件和机泵的型号有具体了解。4.对其它配合相关专业做基本了解。5.对给排水设计规范要熟记现在是2006年的规范。6.要学会水力计算至少是管道水力计算。假如是市政给排水:1.必须对水量分析有明确概念。2.会经济效益分析。3.精通管道水力学计算,会做管网平差。4.对市政规范要细读。

回帖成功

经验值 +10