土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器运行过程中偷停

变频器运行过程中偷停

发布于:2015-06-09 21:31:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本帖最后由 ly1980623 于 2015-6-9 21:34 编辑

选 用的是深川SVF-7G变频器,用于恒压供水,采用PID控制..电机7.5KW.使用一周后出现变频器运行一段时间后偷停现象.

RUN指示灯灭,压力归零,低于下限压力不能自动启动.而且没有故障提示.....

将转换开关置于停位再置于自动后又能正常工作.

还想问下深川SVF-7G变频器里面关于睡眠频率是什么意思???怎么使用???

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxf
    wangxf 沙发
    参数设置有问题!可以重新设置解决偷停的问题!
    2015-06-26 21:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • 沧海桑田一电工
    ly1980623 发表于 2015-6-10 21:22 那偷停是怎么回事????看看你设的参数,既然你提到了睡眠,是不是睡眠后没有唤醒?看看唤醒偏差。其次你要知道他到底是啥时间停的,是低频?是切换?是超压等等等等,先知道啥时候停的,才能知道他是为啥停!
    2015-06-16 09:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高清变压器图片欣赏【隔爆变】

隔爆变

回帖成功

经验值 +10