土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 机房空调制冷系统的清污与气密性试验

机房空调制冷系统的清污与气密性试验

发布于:2015-06-09 20:46:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
机房空调制冷机和它的其他设备安装就位后,以及系统管道连接完毕后,应按技术要求对系统进行淸污,做气密性、真空及充注制冷剂检漏试验。
一、机房空调清污
尽管机房空调制冷系统中各设备和管道在安装前进行了除锈及淸污工作,伹在安装管道焊接中,会产生焊渣、氧化皮及其他杂物,如不淸除,则装置在运行时,阀门阀芯会被损坏,膨胀阀、过滤器会被堵塞,汽缸会被拉毛等,使系统无法正常工作,为确保系统安全正常运行,因此,在试运转前要认真做好淸污工作。
淸污,一般用0.5-0.6MPa的氮气或压缩空气将管内杂质吹出,也可用机房空调制冷压缩机,但须注意其排气温度不得超过125℃,因为它会影响油的黏度,使压缩机运动部件损坏。系统淸污时,内部阀门应打开,与大气相通的阀门关闭,可先吹高压系统,后吹低压系统,排污口应分别选在较低部位,并在排污口处放一块带有白布的木板,当白布无污点出现时,即系统已吹洗干净。此时将系统中的阀门拆下洧理,把阀芯、阀座内的污物淸洗干净,然后装上。
二、机房空调系统的气密性试验
机房空调制冷剂具有很强的渗透性,大量的泄漏不仅影响制冷效果,还会给人体带来伤害。气密性试验的目的是为了检査设备和管路的焊口、法兰和螺纹连接处有无泄漏。
机房空调厂家做过压力试验的设备,一般不再试压,这里试压是指对整个系统用氮气或压缩空气打压,检査管接头、法兰等处是否有泄漏。压力试验在淸污后进行。在充气时应单独选用一台双级空气压缩机或专用一台制冷压缩机来充气。
在检漏中如压力下降,但无明显泄漏处,应打开两端盖检査;各调节设备和元件也可能有泄漏,如压力继电器的波纹管等。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢了,好资料,赞
    2016-03-31 16:17:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机房空调安装施工的安全管理措施

施工企业加强安全技术管理,必须做好下述几方面的工作:1.必须思想重视,加强责任感。要使企业全体员工充分认识到“生产必须安全,安全必将促进生产”的关系。对特殊工种(制冷、空调工)应当组织专门的安全技术训练,安全教育应做到安全思想和安全技术并重。企业的安全教育应形成制度。2.必须建立安全生产的组织机构和规章制度。3.机房空调工程施工负责人必须认真贯彻国家和上级颁发的有关安全生产和劳动保护的政策、命令和规章制度。在机房空调施工中,施工进度和安全质量发生矛盾时必须首先服从安全。

回帖成功

经验值 +10