土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 车库设置消防的争议

车库设置消防的争议

发布于:2007-10-23 17:29:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
共两层建筑。长8.7米,宽37.6米,高7.5米。(平屋顶)
一层是车库。按照3.6米分隔成单间车库(有的是3.9米分隔)。共8个车库。
二层是住宅。

这样的建筑要设置室内消防吗?
我查看了《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97
我重点查看的《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97里面提到:
7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:

7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;
7.1.2.2 Ⅳ类修车库;
7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。

我的车库结构耐火等级是三级,但是一库只停1辆车。这样的性质要设置室内消防吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 商准
    商准 沙发
    不设
    2007-10-26 13:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • wxmzhhwxm
    wxmzhhwxm 板凳
    我的车库结构耐火等级是三级,单每个之间耐火等级是多少,满足不了要求,要设
    2007-10-25 14:02:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氮肥厂调压器室\循环机厂房的消防问题!

最近做氮肥厂有关消防设计,碰到以下问题,望各位大虾指点:1\调压器室(变压器室)\循环机厂房(压缩机厂房)的消防怎么做?要布置哪些消防系统?2\还有就是那些高压设备(压力容器)的混凝土框架(塔架)要做哪些消防系统?

回帖成功

经验值 +10