PT烧毁
近日,我在一电厂服务,一天正在调试,突然停电,我所服务的是给煤机,所需电源为AC380V,现场有现专门的低压柜(GCS柜)供电,一共是两个GCS柜.共12个回路.后来,电建的跟我说,PT烧毁与我的电机电源线接地有关,对此我有些看法:假若我的电源线真的接地了,我想我的控制柜内的电源微断应动作,实在不行,GCS柜的开关应当动作,在不行的话,上级低压进线总开关应当动作吧,且PT上面还有保险呢?怎能我一个电源接线能烧PT呢?此PT我想是母线PT,具体是啥PT没有问.不管啥PT我想我的分析是否得当,另外想请教的是PT烧毁和什么情况有关,谢谢!