土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统中采用自动重合闸的原因?

电力系统中采用自动重合闸的原因?

发布于:2015-06-09 14:32:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障—般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • weizhaoxue1983
    很棒的资料,谢谢分享。
    2016-04-26 13:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • glqyz9360
    glqyz9360 板凳
    学习了 谢谢
    2016-04-26 13:39:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力系统对自动重合闸装置有哪些基本要求?

  有以下几个基本要求:  (1)在下列情况下,重合闸不应动作:  ①由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时;  ②手动合闸,由于线路上有故障,而随即被保护跳闸时。  (2)除上述两种情况外,当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合上。  (3)自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定,如一次重合闸就只应实现重合一次,不允许第二次重合。  (4)自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次故障跳闸的再重合。

回帖成功

经验值 +10