发布于:2015-06-09 14:33:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
提问
1 住宅、公寓、旅馆、普通(含高层)办公楼的电源进线或分支馈电干线(TN、TT系统)通常是否要安装专用于电气防火的小于300 mA的RCD(动作于切断电源)或RCM(动作于报警)?(注:对照IEC 60364-4-42的422.3.9条)
商场(例如服装、塑料、纸张制品等可燃类展台橱柜等算不算BE2场所)、影剧院应该装设以上保护电器吗?
2 由中高压/低压的配电变压器供电的低压设备和线路,按照IEC 60364-4-44表44.A2的要求应校验应力电压(stress voltage)应不大于“U0+1200 V”, ……….; 式中的1200 V的依据是什么?
3公路路灯供电回路的接地系统(TN-C、TN-S、TT:通常是否根据当地公用电网而定),不同的接地系统的干线和分支回路采用的电击防护和过电流保护方式,路灯金属杆的接地和保护等电位联结的具体措施。
4 由公共电网(供电公司)直接供电的用户低压多电源TN和TT系统,是否也应遵循IEC 60364-4-44 的444.4.6条规定的“一点接地”以及电源中性点(星结点)不允许直接接地。如果有的供电公司不接受上述要求,有其他的取代防护方案吗?
从用户的受电母线个别引出向较远、负荷较小不重要的馈电回路,是否也不允许采用TN-C-S?
5 中性线在运行中断裂或接触不良而造成电压突变使设备损毁,有何可行有效的保护措施吗?
6 TT系统电源中性点的接地极与用电设备外露可导电部分的接地极之间有无最小允许间距的规定,间距小会不会相互产生不利影响?
7 “置于伸臂范围之外”(placing out of reach)的带电部分(live parts),包括绝缘导线和塑料或橡胶绝缘护套电缆和裸导体规定的安全距离一样吗(见IEC 60364-4-41 附录B3)?
8 IEC 60364-4-41的411.3.2.2与411.3.2.3和411.3.2.4条规定的自动切断时间差距很大,为何均能确保人身安全?
9 IEC 60364-5-55的557.5.3.1 条规定:“低压电气装置的电流互感器的二次侧不应接地”,为什么?
10 IT系统不要引出中性线的原因?
11 N系统中性线应一点接地,TN-C-S系统PEN线接地,当电源侧与用户的N线都接地,中性线有多点接地时,此系统是否可用?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
flh20077
沙发
2015-06-10 08:43:10
赞同0
-
北方郎
板凳
9月17日IEC TC64专家将来北京技术交流,大家有其他疑问也可以提出来。
2015-06-09 14:35:09
赞同0
加载更多谢谢楼主的分享
回复 举报
回复 举报