
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
浅析消防水系统施工中存在问题及解决对策1.1 自动喷淋系统和消火栓给水系统的问题 自动喷淋系统和消火栓给水系统中出现的施工问题主要有以下的施工质量,具体的施工表现为:①在消防给水管道采用相应的镀锌管,施工单位违章进行相应的焊接工作,造成镀层破坏的现象,相应的防腐性能降低,管道极易出现锈蚀、漏水的现象;在施工过程中不能按照相应的设计要求;②相应的喷淋系统没有采用的管径和安装的喷头的数量是严格根据具体的防火设计规范规定进行计算而设计的,有些施工单位为了降低相应的施工成本随意对供水管径进行减少,进而造成了供水量不足的现象,洒水喷头的洒水密度不能够达不到相应的规范要求;③ 在消防水泵房以及系统供水管上,没有进行试验和检查用的压力表和放水阀门的设置,也没有设置相应的安全阀,因此不利于进行正常的系统维护与保养工作;④ 在相应的系统供水管网上没设置相应的出水阀门和安全阀,当水泵进行启动时,很容易引起消防管网内压力瞬间升高的现象,容易引起水管发生爆裂现象,进而影响到消防供水工作;⑤消防与生活的合用水池或水箱,没有 采取一系列的措施保证消防用水不被用作他用,因此会导致消防用水不能得到相应的保证。例如在消防与生活合用的水池会出现消防与生活出水管不能达到同一平面,位于水池生活管道的出水口上也没有设置相应的防止吸用消防用水的小气孔;有的消防与生活用高位水箱的出水口处于同一平面,或者两者的出水管上下之间的间隔太小,消防用水就无法得到保证。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
像地下室污水集水井哪样,安装个浮球也可以解决。。
回复 举报