名称/项目 | IG-541 | HFC-227ea | HFC-23 | CO2 |
化学组成 | 52%N2,40%Ar,8%CO2 | CH3CHFCH3 | CHF3 | CO2 |
设计浓度(%) | 37.5%~43% | 7.5%~10% | 不小于15.6% | 40% |
气体释放时间 | 不大于60s | 不大于10s | 不大于10s | 不大于60s |
浸渍时间 | 不小于10min | 不小于10min | 不小于10min | 不小于20min |
贮存压力 | 15/ 20MP | 2.5MPa | 15 MPa | |
输送距离 | 150m | 30m | 60m | 80m |
NOAEL浓度 | 43% | 9.0% | 50% | 20%时人死亡 |
LOAEL浓度 | >52% | >10.5% | >50% | |
LC50浓度 | 无 | >80% | >65% | |
温室效应 | 无 | 有 | 有 | 有 |
对设备的影响 | 无 | 产生HF酸,对设备有腐蚀 | 产生HF酸,对设备有腐蚀 | 有雾化现象 |
药剂价格 | 较高 | 高 | 高 | 低 |