土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋灭火系统喷头配置中常出现的问题

喷淋灭火系统喷头配置中常出现的问题

发布于:2015-06-09 12:27:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
155915rutg7uslarihjxiz.jpg

(1)设计中常出现喷头间距<2.4m,或喷头间距大于“喷规”(简称)第7.1.2表规定。离喷水喷头越近,空气温度越低,如小于2.4m。隔壁喷头开始喷水时间拖延,甚至出现跳喷,如喷头距离过大,喷水强度不够,两种情况均对灭火效果不利,延误最佳灭火时机。大家都知道喷淋灭火是越早、越快、扑灭瞬间火越好,酿成大祸的几率也就越小。成功灭火的范例中60~70%都是喷淋系统成功扑灭、控制初期火,防治火势蔓延。我国曾试验6分钟可达到“轰然”,一旦“轰然”,火势迅速蔓延和扩张,在极短的时间内可达到74m?火灾,如不能及时得到控制,酿成大祸的可能性极高,成功扑救的可能性很小。
(2)酒店客房入口处墙上设一个边墙扩展覆盖喷头即可,是否正确?
不完全正确。如房间进深6.5~8m,面宽4.9~5.0房间,设一个K=112.5~115、接管DN32的边墙型扩展覆盖喷头是错误的,应根据喷头的性能曲线选用,不是增加喷头压力。8m进深也能喷到,一般该种喷头在工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙。距溅水盘1.2m高度以下墙面的房间尺寸是5.8m×4.9m,设计可采取在房间一侧设一根喷淋给水支管,设2个边墙型扩展覆盖喷头。如房间尺寸7.2m×3.6m,可设2个边墙型标准喷头。
(3)各种喷头性能参数表: 1433488905.jpg

155915rutg7uslarihjxiz.jpg


1433488905.jpg


1559435ks5sq1rar2ljjmi.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • theworlderror2
    学习!
    2015-06-09 12:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • vivimora
    vivimora 板凳
    谢谢分享,学习!
    2015-06-09 12:49:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防基础设施建设存在的问题与对策

一、绪论 研究的问题及意义。自重庆直辖十年以来,重庆凭借着自己得天独厚的条件,借着西部大开发和山峡大移民,由一个中国西部内陆一座“深居简出”、贫穷落后的工业城市蜕变成为中国西部高楼林立、商业繁华的现代化大都市,如今的重庆轻轨环绕,高桥纵横,如今的重庆繁荣富饶。 在重庆不断发展的同时,全市的消防安全也受到前所未有的挑战和严峻考验。由于西部大开发,和城市建设步伐的加快,众多重点工程的实施,经济结构的调整,招商引资的不断扩大,社会物质财富的不断积累、增多,新技术、新工艺、新材料的广泛使用,以及人们生产和生活用火、用电、用油、用气的增多,积累了大量的火灾安全隐患,由于重庆人口众多,环境复杂,引发火灾的因素也随之增多。