现有变压器A和变压器B,高压侧来自不同的10KV。其中,变压器A带1#、2#、3#、4#楼的公建主用(共300KW)和5#、6#、7#、8#楼公建的备用(共300KW);变压器B带1#、2#、3#、4#楼的公建备用(共300KW)和5#、6#、7#、8#楼公建的主用(共300KW)。同时,高压侧设了母联,低压侧也设了母联!(注:每栋楼的公建容量皆为75KW,需要系数0.8,功率因数0.8)。现在,对于变压器A和B的容量选择,出现了一些争议。每台变压器带了300KW的主供和300KW的备供,在计算变压器容量的时候,300KW的备供需不需要考虑进去,是争议的关键点。不考虑的话,变压器容量有些偏小。考虑进去的话,变压器容量肯定是偏大的。不知道各位同行怎么看

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • pengxueguang
    pengxueguang 沙发
    既然是备用 当然要考虑,只是看全部考虑还是部分考虑
    2015-06-27 21:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • 4830755
    4830755 板凳
    engineershao 发表于 2015-6-15 10:21 我同意你的观点,也见过部分地区确实是这么做的,这才是最佳的做法。但是不知道供电公司收基本电费(30元 …备用变压器基本电费不减免的.供电公司要给你预留容量的。
    2015-06-21 23:35:21

    回复 举报
    赞同0