比如说一个小住宅楼,一层是门市,室内设有消火栓,其用水量不需要设消防水池,水源用城市自来水,那它属于常高压系统还是临时更换高压系统?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
ccliluo
沙发
还是按综合楼定义的,保险点好
2016-11-20 10:46:20
赞同0
-
tx
板凳
tx 发表于 2016-11-18 11:44 如此例,底层商业体积不大于5000m3,可不设置室内消火栓。任一层建筑面积不大于1500m2 、总建筑面积不大于 …实际上,原《建规》GB50016-2006第5.4.6条,与新《建规》GB50016-2014第5.4.10条的规定类似,但《建规》与《高规》是分别的规范,且原《高规》对“商住楼”有明确规定,尚不至于混乱吧。现原《建规》与《高规》合并为新《建规》,呵呵,感觉有点乱了。。。。。
2016-11-18 12:08:18
赞同0