一多层建筑地下停车场设有喷淋,需要水压24m,室外临街路上有市政环网,水压可以达到24m,这样的市政环网算常高压吗?
什么样的市政环网才算常高压,一个城市必须两个水厂,而且必须从两个供水干管上接水吗?

全部回答(1 )

  • fu
    fu
    需要水压24m,水压可以达到24m!!算了没有啊?要最不利点才行!

    一般情况不能按市政常高压设计,规范规定市政只提供不小于0.14MPa的压力
    2004-12-17 16:01:17 来自 PC 评论 举报