柱内钢筋做避雷引下线只焊接一条钢筋可以吗?
柱内钢筋做避雷引下线只焊接一条钢筋可以吗?
一间120平方的房子,有四条柱子是焊接避雷引下线的,但每条柱子只焊接了一条14mm的钢筋,规范说小于16mm的钢筋要焊四条的,只焊一条问题大吗?
发布于
2015-06-08 23:55:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lingxuct
回楼上:本帖就是在讨论立柱钢筋作引下线的事?
讨论用几根时,楼主朋友说一根行不行?规范要求的不是一根,一般是用Φ16及以上的对角二根!
“所有的纵向钢筋---------都是避雷器引下线”? 说这话,偶感觉朋友还不知道“是”与“不是”的区别?
“不是”的钢筋可以让结构专业去施工,“是”的需要电气专业做好“跨接”的!(所有的都“是”时,你会把所有的钢筋都做“跨接”?)
2015-06-11 13:59:11
来自 PC
评论
举报
qq_1433772986535
ccc___ 发表于 2015-6-10 13:36 用一条钢筋与用二条钢筋,阻抗是不是小了一倍?NO,用二根钢筋作引下线要比用一根钢筋的阻抗小很多倍, …大哥,您好!因为地梁是接地的,根据“新规范《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50601-2010第3.2.3条要求,除设计(结构)要求外,兼作引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接”,如果柱内钢筋和地梁的钢筋是绑扎的,那么柱内所有的纵向钢筋可不可以都是避雷的引下线?希望大哥多多赐教,谢谢!:)
2015-06-11 11:56:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qq_1433772986535
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
电气工程施工
返回版块
8.86 万条内容 · 537 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
