土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 制冷管道安装质量管理

制冷管道安装质量管理

发布于:2015-06-08 21:04:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002
1 、范围
本工艺标准适用于制冷系统中工作压力低于2MPa、温度在150~-20℃范围内、输送介质为制冷剂和润滑油的管道安装工程。
2 、施工准备
2.1 材料及主要机具
2.1.1 所采用的管子和焊接材料应符合设计规定,并具有出厂合格证明或质量鉴定文件。
2.1.2 制冷系统的各类阀件必须采用专用产品,并有出厂合格证。
2.1.3 无缝钢管内外表面应无显著腐蚀、无裂纹、重皮及凹凸不平等缺陷。
2.1.4 铜管内外壁均应光洁、无疵孔、裂缝、结疤、层裂或气泡等缺陷。
2.1.5 施工机具:卷扬机、空气压缩机、真空泵、砂轮切割机、手砂轮、压力工作台、倒链、台钻、电锤、坡口机、铜管板边器、手锯、套丝板、管钳子、套筒扳手、梅花扳手、活扳子、水平尺、铁锤、电气焊设备等。
2.1.6 测量工具:钢直尺、钢卷尺、角尺、半导体测温计、
1433385432.gif 1433385432.gif 1433385432.gif 形压力计等。
2.2 作业条件
2.2.1 设计图纸、技术文件齐全,制冷工艺及施工程序清楚。
2.2.2 建筑结构工程施工完毕,室内装修基本完成,与管道连接的设备已安装找正完毕,管道穿过结构部位的孔洞已配合预留,尺寸正确。预埋件设置恰当,符合制冷管道施工要求。
2.2.3 施工准备工作完成,材料送至现场。

3 、操作工艺

3.1 工艺流程:
预检→施工准备→管道等安装→系统吹污→系统气密性试验→系统抽真空→管道防腐→系统充制冷制→检验
3.2 施工准备
3.2.1 认真熟悉图纸、技术资料,搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求。
3.2.3 按施工图所示管道位置、标高、测量放线、查找出支吊架预埋铁件。
3.2.3 制冷系统的阀门,安装前应按设计要求对型号、规格进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和严密性试验。
3.2.4 制冷剂和润滑油系统的管子、管件应将内外壁铁锈及污物清除干净,除完锈的管子应将管口封闭,并保持内外壁干燥。
3.2.5 按照设计规定,预制加工支吊管架、须保温的管道、支架与管子接触处应用经防腐处理的木垫隔垫。木垫厚度应与保温层厚度相同。支吊架型式间距见表3.2.5。
制冷管道支吊架间距表 表3.2.5

管径(mm)

<φ38

×2.5

φ45

×2.5

φ57

×3.5

φ76×3.5

φ89×3.5

φ108×4

φ133×4

φ159×4.5

φ129

×6

>φ77

×7

管道支、吊架最大间距(m)

1.0

1.5

2.0

2.5

3

4

5

6.5


3.3 制冷系统管道、阀门、仪表安装。
3.3.1 管道安装:
3.3.1 .1 制冷系统管道的坡度及坡向,如设计无明确规定应满足表3.3.1.1要求。
制冷系统管道的坡度坡向 表3.3.1.1

管道名称

坡度方向

坡度

分油器至冷凝器相连接的排气管水平管段

坡向冷凝器

3 ~5/1000

冷凝器至贮液器的出液管的水平管段

坡向贮液器

3 ~5/1000

液体分配站至蒸发器[排管]的供液管水平管段

坡向蒸发器

1 ~3/1000

蒸发器[排管]至气体分配站的回气管水平管段

坡向蒸发器

1 ~3/1000

氟利昂压缩机吸气水平管排气管

坡向压缩机

坡向油分离器

4 ~5/1000

1 ~2/100

氨压缩机吸气水平管排气管

坡向低压桶

坡向氨油分离器

≥3/1000

凝结水管的水平管

坡向排水器

≥8/1000


3.3.1 .2 制冷系统的液体管安装不应有局部向上凸起的弯曲现象,以免形成气囊。气体管不应有局部向下凹的弯曲现象。以免形成液囊。
3.3.1 .3 从液体干管引出支管,应从干管底部或侧面接出,从气体干管引出支管,应从干管上部或侧面接出。
3.3.1 .4 管道成三通连接时,应将支管按制冷剂流向弯成弧形再行焊接(图3.3.1.4a),当支管与干管直径相同且管道内径小于50mm时,则需在干管的连接部位换上大一号管径的管段,再按以上规定进行焊接(图3.3.1.4b)。
3.3.1 .5 不同管径的管子直线焊接时,应采用同心异径管(图4-37c)。
1433385432.jpg

图3.3.1.4

3.3.1 .6 紫铜管连接宜采用承插口焊接,或套管式焊接,承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质流向(图3.3.1.6)。
1433385432.jpg

图3.3.1.6

3.3.1 .7 紫铜管切口表面应平齐,不得有毛刺、凹凸等缺陷。切口平面允许倾斜偏差为管子直径的1%。
3.3.1 .8 紫铜管煨弯可用热弯或冷弯,随圆率不应大于8%。
3.3.2 阀门安装:
3.3.2 .1 阀门安装位置、方向、高度应符合设计要求不得反装。
3.3.2 .2 安装带手柄的手动截止阀,手柄不得向下。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等,阀头均应向上竖直安装。
3.3.2 .3 热力膨胀阀的感温包,应装于蒸发器末端的回气管上,应接触良好,绑扎紧密,并用隔热材料密封包扎,其厚度与保温层相同。
3.3.2 .4 安全阀安装前,应检查铅封情况和出厂合格证书,不得随意拆启。
3.3.2 .5 安全阀与设备间若设关断阀门,在运转中必须处于全开位置,并预支铅封。
3.3.3 仪表安装:
3.3.3 .1 所有测量仪表按设计要求均采用专用产品,压力测量仪表须用标准压力表进行校正,温度测量仪表须用标准温度计校正并做好记录。
3.3.3 .2 所有仪表应安装在光线良好,便于观察,不妨碍操作检修的地方。
3.3.3 .3 压力继电器和温度继电器应装在不受震动的地方。
3.4 系统吹污、气密性试验及抽真空。
3.4.1 系统吹污:
3.4.1 .1 整个制冷系统是一个密封而又清洁的系统,不得有任何杂物存在,必须采用洁净干燥的空气对整个系统进行吹污,将残存在系统内部的铁屑、焊渣、泥砂等杂物吹净。
3.4.1 .2 吹污前应选择在系统的最低点设排污口。用压力0.5~0.6MPa的干燥空气进行吹扫;如系统较长,可采用几个排污口进行分段排污。
此项工作按次序连续反复地进行多次,当用白布检查吹出的气体无污垢时为合格。
3.4.2 系统气密性试验。
3.4.2 .1 系统内污物吹净后,应对整个系统(包括设备、阀件)进行气密性试验。
3.4.2 .2 制冷剂为氨的系统,采用压缩空气进行试压。
制冷剂为氟利昂系统,采用瓶装压缩氮气进行试压。对于较大的制冷系统也可采用压缩空气,但须经干燥处理后再充入系统。
3.4.2 .3 检漏方法:用肥皂水对系统所有焊口、阀门、法兰等连接部件进行仔细涂抹检漏。
3.4.2 .4 在试验压力下,经稳压24h后观察压力值,不出现压力降为合格(温度影响除外)。
3.4.2 .5 试压过程中如发现泄漏,检修时必须在泄压后进行,不得带压修补。
3.4.2 .6 系统气密性试验压力见表3.4.2.6。
系统气密性试验压力MPa 表3.4.2.6

系统压力

制冷剂

活塞式制冷机

离心式制冷机

R717

R22

R12

R11

低压系统

高压系统

1.176

1.764

0.98

1.56

0.196

0.196


注:低压系统:指节流阀起经蒸发器到压缩机吸入口的试验压力;高压系统:指自压缩机排出口起经冷凝器到节流阀止的试验压力。
3.4.3 系统抽真空试验
在气密性试验合格后,采用真空泵将系统抽至剩余压力小于5.332kPa(40mm汞柱),保持24h系统升压不应超过0.667kPa。(5mm汞柱)。
3.5 系统充制冷剂:
3.5.1 制冷系统充灌制冷剂时,应将装有质量合格的制冷剂钢瓶在磅秤上称好重量,做好记录,用连接管与机组注液阀接通,利用系统内的真空度,使制冷剂注入系统。
3.5.2 当系统内的压力升至0.196~0.294MPa(2~3kgf/cm2)时,应对系统再将进行检漏。查明泄漏后应予以修复,再充灌制冷剂。
3.5.3 当系统压力与钢瓶压力相同时,即可起动压缩机,加快充入速度,直至符合系统需要的制冷剂重量。
3.6 管道防腐:
3.6.1 .1 制冷管道、型钢、托吊架等金属制品必须做好除锈防腐处理,安装前可在现场集中进行。如采用手工除锈时,用钢针刷或砂布反复清刷,直至露出金属本色,再用棉丝擦净锈尘;
3.6.1 .2 刷漆时,必须保持金属面干燥、洁净,漆膜附着良好,油漆厚度均匀、无遗漏。
3.6.1 .3 制冷管道刷色调和漆,按设计规定。
3.6.2 制冷系统管道油漆的种类、遍数、颜色和标记等应符合设计要求。如设计无要求,制冷管道(有色金属管道除外)油漆可参照表3.6.2。
制冷剂管道油漆 表3.6.2

管道类别

油漆类别

油漆遍数

颜色标记

低压系统

保温层以沥青为粘结剂

保温层不以沥青为粘结剂

沥青漆

防锈底漆

2

2

蓝色

高压系统

防锈底漆

色漆

2

2

红色


4 、质量标准

4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于空调工程中工作压力不高于2.5MPa,工作温度在-20~150℃的整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵)、制冷附属设备、其他配套设备和管路系统安装工程施工质量的检验和验收。

4.1.2 制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求。设备机组的外表应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。

4.1.3 与制冷机组配套的蒸汽、燃油、燃气供应系统和蓄冷系统的安装,还应符合设计文件、有关消防规范与产品技术文件的规定。

4.1.4 空调用制冷设备的搬运和吊装,应符合产品技术文件和本规范第7.1.5条的规定。

4.1.5 制冷机组本体的安装、试验、试运转及验收还应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274有关条文的规定。

4.2 主控项目

4.2.1 制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定:

1 制冷系统的管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求,并应具有出厂合格证、质量证明书;

2 法兰、螺纹等处的密封材料应与管内的介质性能相适应;

3 制冷剂液体管不得向上装成“Ω”形。气体管道不得向下装成“■”形(特殊回油管除外);液体支管引出时,必须从干管底部或侧面接出;气体支管引出时,必须从干管顶部或侧面接出;有两根以上的支管从干管引出时,连接部位应错开,间距不应小于2倍支管直径,且不小于200mm;

4 制冷机与附属设备之间制冷剂管道的连接,其坡度与坡向应符合设计及设备

技术文件要求。当设计无规定时,应符合表4.2.1的规定;

4.2.1制冷剂管道坡度、坡向


1433385432.gif


1433385432.gif


1433385432.jpg


1433385432.jpg

管道名称

坡向

坡度

压缩机吸气水平管(氟)

压缩机

≥10/1000

压缩机吸气水平管(氟

蒸发器

≥3/l000

压缩机排气水平管

油分离器

≥10/1000

冷凝器水平供液管

贮液器

(1 ~3)/1000

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 攻城师56180
    。。。。。。。。。。。。挺不错的
    2015-10-12 08:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师56180
    很好的哦哦
    2015-10-08 08:42:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内散热器组对与安装施工工艺标准

  依据标准:  《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002  1、范围  本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。  2、施工准备  2.1材料要求:  2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。

回帖成功

经验值 +10