管径(mm)
|
<φ38
×2.5
|
φ45
×2.5
|
φ57
×3.5
|
φ76×3.5
φ89×3.5
|
φ108×4
φ133×4
|
φ159×4.5
|
φ129
×6
|
>φ77
×7
|
管道支、吊架最大间距(m)
|
1.0
|
1.5
|
2.0
|
2.5
|
3
|
4
|
5
|
6.5
|
管道名称
|
坡度方向
|
坡度
|
分油器至冷凝器相连接的排气管水平管段
|
坡向冷凝器
|
3
~5/1000
|
冷凝器至贮液器的出液管的水平管段
|
坡向贮液器
|
3
~5/1000
|
液体分配站至蒸发器[排管]的供液管水平管段
|
坡向蒸发器
|
1
~3/1000
|
蒸发器[排管]至气体分配站的回气管水平管段
|
坡向蒸发器
|
1
~3/1000
|
氟利昂压缩机吸气水平管排气管
|
坡向压缩机
坡向油分离器
|
4
~5/1000
1
~2/100
|
氨压缩机吸气水平管排气管
|
坡向低压桶
坡向氨油分离器
|
≥3/1000
|
凝结水管的水平管
|
坡向排水器
|
≥8/1000
|
系统压力
|
制冷剂
|
||
活塞式制冷机
|
离心式制冷机
|
||
R717
|
R22
|
R12
|
R11
|
低压系统
高压系统
|
1.176
1.764
|
0.98
1.56
|
0.196
0.196
|
管道类别
|
油漆类别
|
油漆遍数
|
颜色标记
|
|
低压系统
|
保温层以沥青为粘结剂
保温层不以沥青为粘结剂
|
沥青漆
防锈底漆
|
2
2
|
蓝色
|
高压系统
|
防锈底漆
色漆
|
2
2
|
红色
|
|
管道名称
|
坡向
|
坡度
|
压缩机吸气水平管(氟)
|
压缩机
|
≥10/1000
|
压缩机吸气水平管(氟
|
蒸发器
|
≥3/l000
|
压缩机排气水平管
|
油分离器
|
≥10/1000
|
冷凝器水平供液管
|
贮液器
|
(1
~3)/1000
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通工程施工
返回版块5.34 万条内容 · 286 人订阅
阅读下一篇
室内散热器组对与安装施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。