空调压缩机易受电压、制冷系统工况的影响,在不良的使用环境中,压缩机容易烧毁。作为空调器成本最高的部件,压缩机的保护技术成为空调技术领域必须关注的一个重要课题。

在现有的压缩机的保护技术中使用最多的是用电流互感器或温度传感器检测技术,前者是利用电流互感器感应压缩机主电路的电流,通过电流的检测获知压缩机电流,当电流超过设定值时,通过软件的控制断开主回路保护压缩机,电流互感器可以装在室内机或室外机中;温度传感器检测技术是在压缩机的表面安装一个温度传感器,通过检测压缩机的温度来保护压缩机,由于压缩机线圈在内部,其表面与外部的温升相差甚远,温度测量误差较大,在瞬间的过流中,保护效果不理想。以上两种技术需要单片机控制,而且在室内机与室外机之间要增加一至两条连接线,制造成本较高。

从有关的实验中发现,压缩机烧毁往往出现在缺少制冷剂并在恶劣的使用环境工况下,压缩机线圈温度与进气压力、制冷剂的数量有关。本文主要讨论在常用的空调器室内机的软件、硬件不变的情况下,利用压力开关作为压力检测器件,在室外机的闲置的空间增加一个检测的电控板,通过对压缩机的压力检测实现压缩机的过载保护。采用这种方案,无需对空调器的原有电路进行更改,通用性极强,可应用于不同型号的空调器,而且室内机无需变化。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lylwm
    lylwm 沙发
    实际应用总结的经验,有热继电器照样烧毁压缩机。
    2015-06-30 20:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • wqj13419801972
    你解释的有道理,支持你一下。
    2015-06-10 22:40:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高密度数据中心机房如何制冷度夏

从布线开始为了提高制冷效率,必须把地板下的废弃线缆清除干净。大家都知道移除堵塞物可以改善设备的气流。地板下线缆的合理设计可避免制冷的无效,而当地板下的空间充满了线缆时,将会造成反向的漩涡,使得冷空气不是被吹向设备,而是把冷空气从房间拉回到了地板下空间。如果路由和空间设计合理,线缆桥架可担当缓冲层帮助维护冷空气通道中的冷空气。而当路由缺乏规划时,大量的废弃线缆会充满管道和空气空间,过度填充的路由还会引起性能问题。在设计地板下系统时,关键还是要看气流、空气空间、可容纳增长的线缆容量等因素。