(一)制冷压缩机与设备爆炸事故的预防与处理原则
制冷压缩机与设备爆炸的原因主要是以下三种:
1.用氧气进行试压,或有氨存在的系统(设备)用空气试压;
2.在残存有制冷剂的情况下,动火修理;
3.超压运行。
根据以上的原因,预防制冷压缩机与设备爆炸的主要措施为:
1.在任何情况下,均严禁用氧气进行试压,氨系统(设备)不能用空气试压,所有试压、试漏均使用干燥氮气;
2.动火修理时,应首先确认制冷剂完全排放,氨设备(容器)应用水进行内部冲洗;
3.严禁私自改装安全保护装置,对安全保护装置定期进行校验,确保不超压运行。
(二)制冷压缩机与设备爆炸事故处理步骤
1.紧急停机,切断机房总电源,人员向上风处撤离;
2.迅速穿載好防护服和氧气呼吸器,报吿安全生产管理部;
3.抢救伤员,切断事故设备与系统的联系;
4.做好抢修记录;
5.更换损坏的设备,修复系统,恢复正常生产。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷机房火灾事故的处理方法步骤

(一)制冷机房火灾事故的处理方法—旦制冷机房发生火灾,首先要立即泄氨,减少可燃物。应立即报警、报告安全生产管理人员。对于火灾可能波及的区域,要立即熄灭所有明火、关断电源,转移居民和非抢险人员。(二)制冷机房火灾事故处理步骤1.紧急停机,切断机房总电源,确保向紧急泄氨器的供水;2.迅速穿戴好防护服和氧气呼吸器,报吿安全生产管理部门,模拟报警;3.砸破紧急泄氨器箱的玻璃门,开启水阀,开启泄氨阀,开启高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、排液桶的排液阀泄氨;