土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线过漏保后接地漏保跳闸

零线过漏保后接地漏保跳闸

发布于:2015-06-08 22:25:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一零一火进带漏电保护的开关,照明回路,火线进开关,开关断开。在安装灯具的时候,零线碰到了吊顶的龙骨,漏保跳闸了。漏保动作电流30mA。
零线从变压器出来已经接地了,为什么经过漏保接地就会有电流呢?求大神指点

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • zxklying
    zxklying 沙发
    学习了,谢谢分享,楼主辛苦了
    2015-06-19 15:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • 董十爷
    董十爷 板凳
    我认为,即使本户内所有电气设备均未工作,在总开关N线和故障回路N线未断开的情况下,其他户内正常工作时N线也可以通过总箱的N排传至本户内,与PE线(或大地)形成回路,进而造成该故障回路N线有电流而相线没电流,所以剩余电流动作。
    正常情况下,形成不了回路所以不会跳闸。
    不对之处请各位前辈指正。
    2015-06-15 09:09:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求Y-△变换过程 求帮助!!!!!!!!!!!!!!

求Y-△变换过程 谢谢

回帖成功

经验值 +10