做的柱下独立基础 阶形现浇 二阶 上部结构是框架 四层 基础埋深1.5m 基础高600
基础梁梁底标高和基础底面齐平(可以这样做吗?)
基础梁承受底层墙体的荷载 就是底层墙体是放在基础梁上的
听有人说 可以按“拉弯构件”计算 墙体的荷载视为线荷载作用在梁上 按抗弯计算受弯钢筋 再取柱子所受上部传来轴力较大值的1/10作为拉力 进行抗拉计算并配筋 两个配筋面积加起来再选配钢筋
个人觉得这样好不合理啊
1.梁底标高和基础底面齐平 那梁就算受弯 由于梁底地基反力作用肯定也没多大弯矩作用了吧?
2.所谓的“拉弯构件” 这么算 单纯的取两者之和个人感觉很不合理啊 再说就算合理保守 那钢筋该怎么排布呢?
自己是个很菜很菜的菜鸟 还请高手指点一下 最好给个比较合理的设计方法 感激不尽!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
a258231930
沙发
无间道 发表于 2015-6-9 08:33 按照连续梁计算,是最简单而有效的方法之一。请教一下,连续梁计算的时候,荷载导出的Q和M怎么输入?特别是M,是什么弯矩呢?请教了!
2016-03-02 23:36:02
赞同0
-
sange568160538
板凳
同 样迷惑
2015-11-14 11:46:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报