土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容柜熔断器不明原因炸裂

低压电容柜熔断器不明原因炸裂

发布于:2015-06-08 21:32:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
项目类型,商务大楼;变压器:SC10-800;电容补偿要求补偿容量:250kVAR;电容柜补偿类型,熔断器+接触器+电容器+电抗器,电容器BCMJ-40-480,电抗器,CKSG-2.8/480V,7%;大厦目前未投入使用;问题,熔断器不明原因炸裂;经测量电抗器的绝缘电阻只有2M欧;哪位老师能分析一下熔断器炸裂的原因吗?


IMG_20150605_095601.jpg


IMG_20150605_100630.jpg


IMG_20150608_092609.jpg


IMG_20150608_093754.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    还好用的是熔断器,如果用微断的话后果更严重。个人认为是谐振引起的!电容柜经常出现这样的情况!
    2015-06-09 11:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • chl15362033889
    熔断器的分断能力太低,换高分断能力的
    2015-06-09 10:52:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多