在砌体结构中有时总会遇到由于使用上的要求,出现底层空间大,上部各层空间区格划分相对较小,就会有局部墙体与底层墙体无法对齐(PS:我不是说的底框--抗震墙结构,是针对只一两片墙体没对齐的情况),对于这种情况我一般采用三种方法:
1、在该墙下做一道梁,梁上墙体以线荷载的形式输入,以这种方式进行计算,施工时该部分墙体按后砌墙体施工。建议层层设层间梁,这样子受力明确,计算结果也是比较安全的。
2、设较大的托梁,梁上墙体在模形中以墙体的形式建入(就不输入线荷载了),这样子软件在计算时会考虑墙体和托梁的组合作用,即墙梁效应(当然要满足砌体规范7.3节相关构造要求),所以作用在托梁上的荷载会偏小(相对于第1种墙体拆算的线荷载),计算的梁配筋会小些。建议不采用此种方法,因为发生地震时,墙体会开裂,墙梁效应的效果会消失,对由墙体分担的那部分荷载作用最终还是加在托梁上。由此产生不安全的因素。
3、采用轻质隔墙,直接将墙体落在板上,这种方法也不错。
此上三种方法是自己在工作中的一点小小心得

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wuxianxiu266
    wuxianxiu266 沙发
    学习了,谢谢
    2016-07-21 23:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • wuxianxiu266
    wuxianxiu266 板凳
    学习了,谢谢
    2016-07-21 23:27:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构顶层层高减小,底层配筋增大

3层全框架结构的综合楼,首层层高为4.2m,PKPM建模输入的一层为5.3m,二层是3.6m,三层是4.0m,施工过程中甲方要求改顶层的层高,第3层改同第2层3.6m,按甲方的要求我把第3层改同第2层3.6m重新进行了计算,首层的梁柱配筋反而都比以前大了,尤其是柱配筋,二层以上都比以前小,就是首层大了,为什么?