超深地下室基底承载力补偿问题如何考虑?
超深地下室基底承载力补偿问题如何考虑?
150m超高层,4层地下室18米深,900钻孔灌注桩(端承摩擦桩)+筏板,基底粉砂,承载力200kpa,补偿计算达850kpa,桩基设计时是否可以考虑部分补偿力,若考虑则如何考虑,以减少布桩数量?
发布于
2015-06-08 17:41:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
x1xqq
可以考虑水浮力的作用,减少桩数
2015-06-10 09:16:10
来自 PC
评论
举报
qq_1433897932071
顶板排水层如果用鹅卵石来施工那顶板承载力会很大啊,用排水板施工可以减轻顶板压力和防水层的压力。527708031