土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V控制回路不能正常停止的问题

380V控制回路不能正常停止的问题

发布于:2015-06-08 17:23:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大家好,我在现场遇到一个问题,有点想不明白,希望有前辈能指点一二,具体情况是这样的原控制箱的控制回路为380V的,使用的交流和指示灯均为380V的,我增加了现场按钮控制,在现场按钮盒上也配了运行指示灯,但是指示灯我配的是220V的,现在接好后就出现了回路启动后不能停止,如果把现场的指示灯零线不接,就能停止了,虽然找到是这个问题,但是有些想不明白,希望有人能解释一下,谢谢了。原理图如下:

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zxr2625
    zxr2625 沙发

    存在寄生电路,使接触器线圈仍然有电流流过


    2019-04-15 14:27:15

    回复 举报
    赞同0
  • cof1555223785626
    。。。。??。。。。。。。?
    2019-04-14 14:36:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多