土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一起来看看防火门的适用范围是什么?

一起来看看防火门的适用范围是什么?

发布于:2015-06-08 12:38:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  防火门的适用范围是什么?
  应根据建筑不同部位的分隔要求设置不同耐火极限的防火门。防火门主要用于下列场合:
  (1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗。
  (2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门)。
  (3)地下室、半地下室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门。
  (4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门。
  (5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
  (6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门。
  (7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
  (8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火分区面积大小如何确定?

  防火分区面积大小如何确定?  从防火的角度看,防火分区划分的越小,越有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分的过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。防火分区面积大小的确定应考虑:  建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。  我国现行《建筑设计防火规范》对建筑的防火分区面积作了规定,在设计时必须结合工程实际,严格执行。

回帖成功

经验值 +10