  对防火分区划分的要求是什么?
  为了确保防火分区在建筑物发生火灾时充分发挥其功能,划分防火分区除必须满足防火规范中规定的面积及构造要求外、尚应满足下列要求:
  1)作避难通道使用的楼梯问、前室和某些有避难功能的走廊。必须受到完全保护,保证其不受火灾侵害、并经常保持畅通无阻。
  2)在同一个建筑物内,各危险区域之间、小同用户之间、办公用房和生产车间之间。应该进行防火分隔处理。
  3)局层建筑中的各神竖向井道,如电缆井、管道井、垃圾井等,其本身应是独立的防火单元,保证井道外部火灾不得传人井道内部。井道内部火灾也不得传到井道外部。
  4)有特殊防火要求的建筑(如医院等)在防火分区之内尚应设置更小的防火区域。
  5)高层建筑在垂直方向应以每个楼层为单元划分防火分区。
  6)所有建筑的地下室,在垂直方向应以每个楼层为单元划分防火分区。
  7)为扑救火灾而设置的消防通道,其本身应受到良好的防火保护。
  8)设有自动喷水灭火设备的防火分区,其允许面积可以适当扩人。