土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低层建筑室内消火检给水系统有哪几种类型?

低层建筑室内消火检给水系统有哪几种类型?

发布于:2015-06-08 11:08:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  低层建筑室内消火检给水系统有哪几种类型?
  室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。
  1.无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统
  当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓的设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。
  2.设有水箱的室内消火栓给水系统
  在水压变化较大的城镇或居住区,当生活、生产用水量达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓的水压和水量,而当生活、生产用水量较小时。室外管网的压力又较大,能向高位水箱补水的情况下,常采用这种设有水箱的室内消火栓给水系统。
  水箱应贮存10min的消防用水量。
  3.设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
  当室外给水管网的水压和水量经常不能满足室内消火栓给水系统的水压和水量要求,或室外采用消防水池给水系统时,应设置消防水泵加压,同时设置消防水箱,贮存10min的消防用水量。
  这种消防给水系统,可与生活,生产给水系统共用消防水泵和水箱,此时消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内管网最不利点消火栓的水压。消防水泵启动后,消防用水不得进入水箱(可在水箱出水管上设置单向阀)。
  水箱的设置高度应满足室内最不利点消火栓灭火设备的水压。消防水泵的扬程应满足室内最不利点消火栓灭火设备的水压。同时应保证在火警后5min之内开始启动供水,以保证火场供水不中断。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑室外消防给水系统的设置原则是什么?

  建筑室外消防给水系统的设置原则是什么?  《建筑设计防火规范》(GBJ 16一87)规定:在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建设设计时,必须同时设计消防给水系统。  但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m^3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。  因为上述两种情况的消防用水量不大,通常消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾。当设置消防给水系统有困难时,为了减少投资,可不设消防给水系统,其火场的消防用水由参战消防部队解决。

回帖成功

经验值 +10