悬挑梁下部构造配筋不足

发布于:2015-06-08 10:59:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天发现刚之前做的一个工程,临时变更做的3.2米悬挑梁,变更后也没有审图,当时PKPM出的结果,只把上铁配筋放大了1.2倍,下铁配筋没有变,这样就不满足了规范底面和顶面纵向钢筋比值为0.3的条文,当时上铁钢筋最大配到了11根直径25.。怎么办哪,会不会有大问题

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 迟来的喜悦
    规范规定的本意是在大震水平地震力作用下,框架梁端下部可能产生过大的正弯矩,导致结构破坏,故有此规定。悬挑梁在水平地震力作用下,梁端下部不会产生正弯矩,下部钢筋只起到架力筋作用。如果符合规范规定高烈度长悬挑情况,应考虑垂直地震力作用,按计算配置挑梁下部钢筋。程序在执行该条时没有区分框架梁和悬挑梁,有待商榷。
    2015-06-10 10:31:10

    回复 举报
    赞同1
  • 昊昊工
    昊昊工 板凳
    老王在隔壁 发表于 2015-6-8 22:18 那是框架梁的抗震构造要求。这是正解,楼主再好好看看规范
    2017-06-21 14:39:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多