关于图中的两个电流互感器有点不明白,变压器后面那个电流互感器是干嘛用的?一般不是都跟在断路器后面的么?变比为什么是1200/5?关于变比的选择,断路器后的电流互感器,计算得变压器低压侧的负荷电流为1154A,正常情况下乘以1.5倍后,是1731,那1500/5的变比选择是否正常?
还有就是用电负荷线路上断路器后电流互感器变比的选择,计算出负荷电流后也要乘以1,5倍后再选择么?
请高手指导!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ly3206090130
    ly3206090130 沙发
    学习了,谢谢
    2015-06-08 11:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1433697288442
    beida_energy 发表于 2015-6-8 10:06 但是一般配电变压器很少工作在额定值的,所以,用于计量的选择的小一点儿也是可以的。但是这时候,如果真 …谢谢您~受教了~~~
    2015-06-08 10:19:08

    回复 举报
    赞同0