土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 论多层住宅暖设计中的几个问题

论多层住宅暖设计中的几个问题

发布于:2015-06-07 22:17:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
近几年来,我们先后进行红旗一、二、三期住宅和宣庆小区等各单位的住宅设计,通过这些工程的设计,对各个施工单位、用户的了解、现场的实地观察,我们希望以下几个采暖问题,各暖通设计人员在工作中应达成共识。
1、多单元住宅楼不宜单元分环设计
室内采暖系统采用单元分户的形式,给室外热风水力计算增加了工作量,给调节和管理工作也都增加了工作量,给整个外网系统增加了了不平衡因素,同时增加单元进户立管。既然单元分环有这么多不利的因素,为什么还出现单元分环的形式哪?这主要是因为单元制图较为方便,而且一般只作室内采暖而不作热风设计,忽视工程造价而造成的。
2、采暖分环家在北侧分环,因为采暖系统的实际运行工况最后末端往往出现几根立管不如最初几根立管流量好的情况,在就是南侧房间白天能够直接接受到太阳的辐射热。它的有利因素多所以在设计中应尽可能在北侧分环来调整北侧房间的不利因素。
3、楼梯间应设散热器采暖。楼梯如不设计采暖其临近房间计算较为复杂,分配给各个临近房间的散热量基本上都是根据给各个临近房间的散热量基本上都是根据经验分配的,很不统一,理论上也不合理。再则楼梯间仅一面外墙,如它不采暖就要计算室内的三面外墙,这样就增加了设计人员的工作量。再就是有消防系统的住宅。因楼梯间不采暖,而消防系统总充满水,若将消防立管设在楼梯间,防冻问题就无法解决,这样消防立管只能设在室内,所以我们认为在提高和加强用户的管理工作的基础上,楼梯间应设采暖。
4、山墙上布置散热器的问题:做为设计人员要尽可能的利用用户提供有效的使用面积。在有两侧外墙的房间,散热器应尽可能全部布置在有窗的一侧,不要人为的将散热器布置在山墙上,给用户提供有效的使用面积。就日前几个小区的了解,山墙不设置 散热器基本上分以下 几种情况:南侧外墙有潮湿的感觉;东、西侧外墙有结露的现象;北侧外墙有挂霜现象。这种情况出现更为明显的是冬季施工,顶层面保温效果不发,所以我们提出山墙建筑热工应加强,而不是仅仅靠散热器来解决。
5、在垂直单管系统中散热器连接有可能的情况应尽可能的双侧连接,因为这种作法可能减少立管,节省安装费用。我们在水力计算时系统宜予平衡,提高设计速度。
6、居室与厨房共用一根采暖立管时,我们希望立管设在居室内。主要是因为厨房油烟多,时间一长油烟挂满立管,立管在厨房内不美观。
7、有阳台窗厨房的散热布置。通过近几年设计和工地反映,我们认为在设计方案时应考虑设计散热器布置在侧墙上。若通过计算窗台下能布开,原则上还是设计在窗台下。
8、关于采暖主干管通过房间耗能的计算。我们认为主立管垂直通过的散热量应考虑减少房间散热器的片而天棚下的水平干管可不考虑在房间,因为日前住宅基本上都装窗帘盒,有的把水平干管包装进来,这样水平干扰房间的散热量就相对的减少了。
9、住宅采暖系统集气罐宜设自动气罐。主要是手动集气罐住户有大量热水现象,排气也不及时,特别是常态外公出或节假日外出不在家,不能做到时排气,影响整个系统的正常运行
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析暖通空调设计值得关注的一些问题

摘要:目前建筑业的发展速度非常快,随着建筑业的日益发展,人们对住房的标准不断提高,因此采暖通风空调在建筑领域得到了大力推广,可是由于一些问题的存在使人们的居住经常受到影响。基于此,本文暖通空调设计值得关注的一些问题进行了探讨。 关键词:暖通空调;设计问题;措施 abstract:at present, the development of the construction industry very fast, with the increasing development of the construction industry, people on housing standards continue to improve, so the heating ventilation and air conditioning in the construction sector has been popularized, but because of some problems that people’s living is often affected by the. based on this, this article in hvac design is worth to pay close attention to and discussed some problems.

回帖成功

经验值 +10