讨论一个很实际的问题

发布于:2015-06-07 14:23:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-6-7 14:25 编辑

  一个园区,具备双回路10KV高压条件,有两个建筑物相距100米,实际计算负荷都是1000KW,有两种方案:
  1、两个建筑物各配一台1250变压器,分别接自不同的10KV回路,低压都做成单母线分段,
段接本地变压器, 段接另一建筑物 段母线,这样构成双电源。
  2、两个建筑物都是配两台630变压器,接自不同的10KV回路,低压做成单母线分段。两建筑物互不相干。
  假设加一台变压器+高压柜+高压电缆成本等同于两楼之间低压联络电缆,你选那种方案?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    天下唯吾曹孟德 发表于 2015-6-11 08:01 才1000kW负荷,你能引2路,就一定能联络。不是合环,可以做到延时备自投躲过重合闸,并且闭锁失电的进线 …多谢指导,我这里是单位内部有35KV变电站,多条10KV出线,比较任性,哈哈。
    2015-06-14 11:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • qinabochenhong

    感谢楼主的无私奉献
    2015-06-11 09:37:11

    回复 举报
    赞同0