发布于:2015-06-07 00:07:07
来自:建筑设计/建筑规范
[复制转发]
新建筑防火规范5.5.26条中建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座流散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。
当不能通至层面或不能通过屋面连通时;应设置2个安全出口。
我的理解是只有一个单元的塔式住宅楼因屋面不能联通应设2个楼梯。
但是条文说明中又说:“对于只有1个单元的住宅建筑,可将疏散楼梯仅通至屋顶。”
是否可以理解为可以只设一个楼梯?
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
回复 举报
那为什么好多这个范围的塔式住宅都设置两个剪刀梯
回复 举报