土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 封闭楼梯间,地上4层有开窗,地下一层无开窗,地上地下楼梯间有门分隔,地下要加压吗

封闭楼梯间,地上4层有开窗,地下一层无开窗,地上地下楼梯间有门分隔,地下要加压吗

发布于:2015-06-06 22:04:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
办公建筑地上4层地下一层,地下一层都是汽车库和设备区

封闭楼梯间,地上4层有开窗,地下一层无开窗,地上地下楼梯间有门分隔,地下要加压吗

地下封闭楼梯间往上走,需要经过两道门才能走到室外。

是江苏项目。

各位,有2个解决方案。
一,屋顶做加压风机,竖井到地下加压送风
二,挖窗井。

哪个更好。 个人感觉第2个应该极少用吧,下雨的话,有雨水进入地下室,要频繁抽水,对吧??


额外,再问一下,是不是江苏普遍做法,假如地下封闭楼梯间往上走,只经过一道门就能跑到室外,是不是地下室就窗也不要开,加压送风也可以不做了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 思想集大成者
    《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中:
    ”3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于1.2平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。地下建筑如设置与地上楼层共用的楼梯间,当楼梯间地上部分为防烟楼梯间时,地下部分应按防烟楼梯间设置。”
    2017-05-03 10:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • 思想集大成者
    如果地下上来开一道门能跑出去,就算直接对外,可不做。如果开两道门就不算
    2017-05-03 10:21:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

定风量调节阀在通风空调系统中的应用

  定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。  (一) 在新风系统中的应用目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100 m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100 m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。

回帖成功

经验值 +10