土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 网络综合布线系统验收标准

网络综合布线系统验收标准

发布于:2015-06-06 11:36:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
网络综合布线系统有很多值得学习的地方,特别是在验收阶段,是我们更应注意的地方,这里我们主要介绍在验收时需要注意的问题及详解,包括介绍六类布线系统测试等方面,希望对您有所帮助。
1.网络布线系统验收中应注意哪些问题?
答:在网络综合布线系统测试验收中,有些网络布线系统施工单位使用的是像网络通断测试器那样的简单测试工具,测试时网络连通灯一亮,就认为网络没有问题,线缆安装合格,这是不可取的。这种测试只能说明网线接对了且没有断路。我们知道,计算机网络工作时要使用高速度承载很大的信息流量,对通信线缆的要求非常高,衰减、损耗、速率和抗干扰都有相应的规定。通常结构化网络综合布线系统工程应遵循的标准如下。
(1)国际商务建筑布线标准(TIA/EIA 568A与TIA/EIA 568B)。
(2)国际商务建筑通信基础管理标准(TIA/EIA 606)。
(3)国际商务建筑通信设施规划和管路铺设标准(TIA/EIA 569)。
(4)建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范。
(5)建筑及建筑群结构化布线系统工程验收规范。
(6)综合布线系统电气特性通用测试方法(国家通信行业标准YD/T1013—1999)。
(7)ISO/IEC 11801系列标准。

网络综合布线系统是否达到标准,必须使用专门的网络测试仪器进行全面测试。常用的测试仪器为专用数字化电缆测试仪,可测试的内容包括线缆的长度、接线图、信号衰减和近端串扰等。布线测试验收中,5类布线和超5类布线按照标准使用仪器测试即可。6类布线在用专门网络测试仪器进行测试时,必须使刚和被测链路相同的链路接口适配器(Link Interface Adapter),将仪器接入安装的布线链路进行测试。
在验收时对于跳线的要求也应该非常严格,只有线序的测试是远远不够的。除了持续不断地测试外,还应该对跳线的每一对线的近端串扰和回波损耗进行测试,这些测试应该按照TIA的跳线测试标准进行,而不是简单的通道测试。最终用户首先应该选择有质量保证的跳线,还需要一个好的工具来测试跳线。
布线测试的结果必须认真保存好。布线施工单位对测试结果必须加编号储存。为保障用户的权益,测试仪提供的测试结果应是经过加密无法让施工人员进行修改的计算机文件。
2.采用6类网络综合布线系统时应注意哪些问题?
答:美国通信工业协会TIA在2002年6月正式通过了6类布线标准,这个分类标准将成为TIA/EIA-568B标准的附录,将被正式命名为TIA/EIA-568B.2-1:该标准也将被国际标准化****ISO批准,标准号为ISO 11801-2002。标准规定6类网络综合布线系统的组成成分必须向下兼容3类、5类、超5类网络综合布线系统产品,同时必须满足混合使用的要求。6类布线标准对100 Ω平衡双绞线、连接硬件、跳线、信道和永久链路作了具体要求。
(1)6类性能的测试频率为1 MHz~250 MHz频率。
(2)6类布线系统在200 MHZ时综合衰减串扰比(PSACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超5类的带宽。为了确保整个系统有良好的电磁兼容性,这个标准还同时对线缆和连接件的匹配提出了建议。
(3)6类与5类的一个重要的不同点在于改善了在串扰和回波损耗方面的性能。对于新一代的全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。
(4)在以前的布线测试中有基本链路(TIA)、永久链路(ISO)和信道模型(TIA/ISO)。在6类标准中取消了基本链路模型,使得两个标准在测试模型上达成了一致。

选择6类网络综合布线系统应注意以下问题。
(1)真正的6类系统应该从接插件、线缆到链路和信道全部满足6类的性能要求,其中包括模块、配线架、跳线和线缆等组成部分。
(2)提交系统测试报告中所采用的必须是TIA/ISO标准中定义的最坏情况模型,即3连接点90m链路或4连接点100m信道。
(3)厂商应提供在6类产品及系统在250 MHz带宽内全面的测试数据,并经得起与6类ISO/TIA标准要求的参数和指标进行一一对比。某些特征频点的测试结果不能代表完整测试带宽的性能。厂商还应提供一些国内外第三方和官方机构的测试结果。
(4)厂商能提供成熟的全线6类产品供用户选择,能够适用用户任何安装方法和配置要求,并已有6类系统的工程应用案例。
(5)用户可要求使用现场测试仪按照最新国际标准对厂商提交的链路或信道进行现场测试,看是否满足6类产品指标。
(6)工程实施技术人员经过专门针对6类网络综合布线系统的安装培训(用户应要求工程实施单位出示该类培训证书)。

由于越高级的铜缆对外界的干扰越敏感,随着网络通信速率的上升,安装施工对系统性能的影响越来越大。6类线缆施工难度要远大于5类网络综合布线系统,任何不合理的设计和施工都会对线缆性能产生不可补救的影响。6类网络综合布线系统的安装和实施中要特别注意以下问题。
(1)由于6类线缆外径粗于5类线缆,应注意管道的填充程度,避免在管道弯头处出现线缆缠绕问题。通常内径20mm的线管适宜安装两根6类线缆。
(2)6类线缆布线的走线桥架设计要合理,为线缆转弯提供合适的弯曲半径。走线时线缆转弯要平缓。要考虑在两端线缆下垂受力情况下,确保在不压损线缆的前提下盖上盖板。
(3)6类线缆安装过程中要特别注意拉力的控制,对于带卷轴包装的线缆,建议两头至少各安排一名工人,把卷轴套在自制的拉线杆上,放线端的工人先从卷端轴箱内预拉出一部分线缆,供合作者在管线另一端抽取,预拉出的线不能过多,避免多根线在场地上缠结环绕。
(4)拉线工序结束后,两端留出的冗余线缆要整理和保护好,盘线时要顺着原来的旋转方向,线圈直径不要太小,固定在桥架或吊顶上,做好标注。布线时不要留太长冗余线缆。
(5)施工时注意避免线缆被踩踏和受压挤。
(6)跳线与接插件对6类网络综合布线系统有一些特别的要求。6类线缆的性能要优于5类线缆或超5类线缆,特别是在近端串扰和回波损耗方面,插头和插座必须完美匹配。因此现在为使各种各样的插头和插座互相兼容和匹配进行了许多研究,制定了许多规范使它们的差异尽可能小。但是直至今日,不论怎样提高制造工艺和技术,6类线系统还只允许使用厂商专用和经过认证或许可的跳线,否则不能保证与网络综合布线系统的匹配并达到整个通道的性能。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性

在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 1、 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:(1) 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。(2) 系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。(3) 含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。2、 为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:(1) 选用频率低的微控制器:选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。

回帖成功

经验值 +10