土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 建筑钢结构焊接工艺分析

建筑钢结构焊接工艺分析

发布于:2015-06-06 12:16:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
建筑 钢结构具有自重轻、建设周期短、适应性强、外形丰富、维护方便等优点,其应用范围广泛。自20世纪80年代以来,中国建筑 钢结构得到了空前的发展,高层钢结构、空间钢结构、桥梁钢结构、 轻钢结构和住宅钢结构如雨后春笋。焊接作为构建钢结构的一种主要连接方法,在物理、化学、冶金、 材料、电子、计算机、自动控制等学科迅猛发展的今天,随着新技术、新 材料、新设备、新工艺的不断涌现,在我国建筑钢结构建设中发挥更加重要的作用。据 统计,约50%以上的 钢材在投入使用前需要经过焊接加工处理。因此,焊接水平的提高是实现钢结构技术快速发展和确保建筑钢结构 施工质量的关键所在。
  
   1高强钢焊接工艺
  
  1.1 焊材选配原则
  
  ①强匹配。强节点弱杆件:焊接材料熔敷金属的强度、塑性、冲击韧性高于母材 标准规定的最低值。焊接接头(焊缝及热影响区)各项性能全面要求达到母材 标准规定的最低值。②兼顾焊缝塑性。厚板焊接时按厚度效应后的强度选配焊材,节点拘束度大时可在1/4板厚以下配用低强焊材。③满足冲击韧性要求。必须重点选择焊材的韧性,使焊缝及热影响区韧性达到钢材的标准要求。
  
  1.2高强钢焊接性评价方法
  
  ①碳当量计算评定法。②热影响区最高硬度试验评定法。③插销试验临界断裂应力评定法。
  
  1.3最低预热温度确定方法
  
  ①裂纹试验控制。根据斜Y坡口试样抗裂试验确定最低预热温度。②硬度控制。根据一定碳当量的钢材,其不同板厚T形接头角焊缝热影响区硬度达到350HV对应的冷却速度(540℃时),查表确定焊接线能量。③根据裂纹敏感指数、板厚范围、拘束度等级、熔敷金属扩散氢含量确定最低预热温。④根据接头热输入、冷却时间和钢材的特定曲线图确定最低预热温度。
  
  1.4焊接质量控制
  
  ①控制热输入与冷却速度。控制焊接电流、电压、焊接速度以及熔敷金属800℃~500℃区间的冷却时间。②控制焊缝中碳/硫/磷/氮/氢/氧的质量百分比。选用优质碱性低氢焊材,采用良好的操作手法充分保护熔池金属(短弧、限制摆动、倾角稳定)。③应力与变形控制。选用高能量密度、低热输入的焊接方法,如气体保护焊;用小线能量,多层多道焊接;减小焊接坡口的角度和间隙,减少熔敷金属填充量;采用对称坡口,对称、轮流施焊;长焊缝应分段退焊或多人同时施焊;用跳焊法避免变形和应力集中。
  
  总之,对于高强钢的焊接,应根据钢材本身的强化机理和供货状态,综合考虑其性能要求,合理选择焊接材料和试验方法对其焊接性作出评价,制定合理的焊接工艺,以指导实际焊接生产。对该钢种的焊接应主要考虑采取措施以降低其冷裂倾向。在焊接时应严格控制层间温度和焊接线能量,防止接头出现弱化现象。
  
   2低温焊接工艺
  
  2.1焊材的选择
  
  在低温环境中,应尽量选择低氢或超低氢焊材,对焊材严格执行烘焙和保温措施。
  
  2.2焊前防护
  
  在焊接作业区域搭防护棚,使焊接区域形成相对封闭的空间,减少热量的损失,若无条件搭设防护棚,应该采取其他有效措施对焊接区域进行防护;气体保护焊时,焊接气瓶也应采取相应措施进行保温。
  
  2.3焊接质量控制
  
  ①预热与层间温度。低温环境下的预热温度应稍高于常温下的焊接预热温度,加热区域为构件焊接区各方向大于或等于二倍钢板厚度且不小于100mm范围内的母材,焊接层间温度不低于预热温度或标准(JGJ81—2002)规定的最低温度20℃(两者取高值)。②加大定位焊时的热输入。适当加大定位焊的热输入,增大焊缝截面和长度,并采用与正式焊接相同的预热条件,不在坡口以外的母材上打弧,熄弧时弧坑一定要填满,可以有效减少由于定位焊接引起的收缩裂纹。③采用合理的焊接方法。尽量使用窄摆幅,多层多道焊,严格控制层间温度。④焊接后热及保温。焊接后及时对焊接接头进行后热保温处理,利于扩散氢气的逸出,防止因冷速过快而引起的冷裂纹,同时适当的后热温度还可以适当降低预热温度。
  
  总之,钢结构低温焊接施工前,一定要根据实际情况做好焊接工艺评定试验。必要时还要针对具体钢种进行低温焊接性试验,制作出适合的焊接工艺指导书以指导实际焊接。另外,在低温环境下,对焊工操作的不良影响也应给予足够重视,一般环境温度不宜低于-15℃。
  
   3厚钢板焊接技术
  
  建筑钢结构中厚钢板得到大量的使用,如北京新保利大厦工程使用的轧制 H型钢翼板厚度达到125mm,国家体育场(鸟巢)工程用钢最大板厚达110mm。大量 钢结构工程采用厚钢板,促进了厚钢板焊接技术的发展,同时也丰富了建筑用钢的范围。
  
  厚钢板焊接的关键是防止由于焊接而产生的裂纹和减少变形,应主要考虑以下几点:
  
  ①选用合理的坡口形式。如尽量选用双U或X坡口,如果只能单面焊接,应在保证焊透的前提下,采用小角度、窄间隙坡口,以减小焊接收缩量、提高工作效率、降低焊接残余应力。②合理的预热和层间温度。③后热和保温处理。
  
  

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    感谢楼主的分享
    2019-04-23 04:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢分享好资料。
    2019-04-22 13:40:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1063 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构框架抗震和消能问题的探讨

摘要:我国是一个地震高发地区,很多建筑都处在高烈度地区,因此建筑在地震作用下的结构安全是设计过程中非常重要的方面。本文主要针对在我国钢结构框架的工程设计中如何建立抗震设计的概念和如何采用减震消能手段进行了探讨,提出了在设计中应该考量的一些问题和措施。关键词:钢结构;抗震;消能 0引言 钢结构框架有着庞大的体积,复杂的传力体系,布置有众多大吨位设备以及明显的质量偏心等使其结构设计特别是抗震设计有着明显的差别,这就对结构设计人员有着较高的要求,从结构体系的选型、抗震、隔震消能等方面都要有所了解,并要有清晰的概念和对新技术的敏感性,才能做到设计合理,技术先进。

回帖成功

经验值 +10