现场总线技术已成为世界自动化技术的热点,近年来在我国工业自动化系统中已受到关注并推广应用。PROFIBUS-DP是现场总线PROFIBUS中广泛应用的一种协议、主要用于现场级的主从通信,实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场级设备之间的通信(它有极好的抗电磁干扰性能)。由于Siemens公司对PROFIBUS现场总线的大力推广以及其在国内的影响力,我国工业自动化系统已广泛应用了PROFIBUS-DP现场总线。>>
ABB公司的ACS系列变频器由于其优异的性能,在各个行业得到大量应用。本文以ACS800系列变频器为例,详细介绍用PROFIBUS-DP现场总线系统控制ACS800系列变频器的方法,希望对广大工程技术人员有所帮助。>>
1.安装ABB变频器GSD文件 ABB_0812.GSD;
2.在系统PROFIBUS-DP硬件配置中添加从站ABB Drives RPBA-01,站号为2(或其它站号),插入PPO Type Module为4;
3.在2号从站的参数设置中,将Operation Mode改为Vendor Specific(即ABB传动协议);
4.其它为默认配置;
5.将配置下载到主站中。
6.这样主站对从站2的输出区(OUTPUT)的数据结构为:
7.主站对从站2的输入区(INPUT)的数据结构为:
OCK aspectratio="t" v:ext="edit">OCK>
图1 PPO消息类型
二.ACS800变频器参数的设置步骤:
1.将ACS800变频器Profibus适配器模块RPBA-01安装到变频器上;
2.按照RPBA-01适配器模块的用户手册调整硬件(如站号,终端电阻等)
3.将参数98.02(Comm.Module Link)改为FIELDBUS;确定参数98.07(COMM PROFILE)为ABB DRIVES
3.将参数51.04(PPO type)改为PPO4;
4.将参数51.05(PZD3 OUT)改为3;
5.将参数51.06(PZD3 IN)改为6;
6.将参数51.07(PZD4 OUT)改为7;
7.将参数51.08(PZD4 IN)改为10;
8.将参数51.09(PZD5 OUT)改为8;
9.将参数51.10(PZD5 IN)改为11;
10.将参数51.11(PZD6 OUT)改为9;
11.将参数51.12(PZD6 IN)改为12;
12.变频器中其他组参数组,如10组、11组、16组,90组、92组等根据用户的不同要求设置。
三.用ABB传动通信协议的控制字CW控制电机起停的简易方法#p#分页标题#e#
1.初始化变频器控制字CW,即向ABB传动通信协议的控制字CW中写入1142(16进制数为476);
2.延时100毫秒后,进入步骤3;
3.停止电机,即主机向ABB传动通信协议的控制字CW中写入1143(16进制数为477);
4.启动电机,即主机向ABB传动通信协议的控制字CW中写入1151(16进制数为47F);
四.现场总线给定值的比例换算
在使用ABB Drives通讯协议时,现场总线给定值REF1和REF2按以下比例进行换算:
五.结束语
本文介绍的方法已在各种PLC(如Siemens S7系列PLC)和DCS(如Emerson DCS)为主机的Profibus控制系统中得到应用,相信对其他控制系统也有借鉴作用。
|