土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 配电箱及开关箱一般规定

配电箱及开关箱一般规定

发布于:2015-06-05 19:12:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。
  2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。


  3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、开关箱及木质电器安装板。


  4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方,其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。


  5、施工用电移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,严禁于地面上拖拉。


  6、施工用电开关箱应实行“一机一闸”制,不得设置分路开关。


  7、施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器


  以上内容均根据中国配电箱交易网学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
  • 请输入
    请输入 沙发
    路过,学习中
    2017-06-08 10:44:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.18 万条内容 · 441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气施工常见问题分析

核心提示:一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图 一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。  2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。  

回帖成功

经验值 +10