土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电赛水温控制系统加热模块怎么用万用版搭?

电赛水温控制系统加热模块怎么用万用版搭?

发布于:2015-06-05 18:27:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电路图如图所示:用的是五角继电器,R5接的是89C52单片机 通过单片机给的高低电平控制继电器,继电器控制一个电热丝给水加热。
我想问 怎么把电热丝与继电器模块相连 因为电热丝是220V的, 然后怎么用万用版搭(比如继电器的哪个引脚接三极管?)。
跪 求各位老师 详细解答 谢谢了

215639h5w3mkwwfcpiqwcy.jpg

215639h5w3mkwwfcpiqwcy.jpg

  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    K1应该是继电器的负荷接点吧?
    继电器与三极管的接线图中已经有了-继电器线圈与三极管Q1集电极不是连在一起吗?
    2015-06-05 20:35:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教一个问题。。。。。。

我这是一个4万的煤气发电自备电厂,发出的电通过10KV联络线送到上级110KV变电站10KV母排,现在系统最大短路电流为22KA,发电机最大短路电流为14KA,发电机出口接了一个大容量高速开关,并接了一个电抗率12%,额定电流4000A的限流电抗器,其稳态通过的短路电流为11KA左右。现在的问题是上级变电站的10KV馈线柜都是开断电流为31.5KA的柜子,如果上级的馈线发生短路,最大稳态短路电流为33KA,如果快速开关动作,限流电抗器起到限流的作用,短路电流从开始到达到稳态短路电流的时间,能否可以让短路电流短时间控制在上级31.5KA柜子的分断能力之内。

回帖成功

经验值 +10