我这是一个4万的煤气发电自备电厂,发出的电通过10KV联络线送到上级110KV变电站10KV母排,现在系统最大短路电流为22KA,发电机最大短路电流为14KA,发电机出口接了一个大容量高速开关,并接了一个电抗率12%,额定电流4000A的限流电抗器,其稳态通过的短路电流为11KA左右。现在的问题是上级变电站的10KV馈线柜都是开断电流为31.5KA的柜子,如果上级的馈线发生短路,最大稳态短路电流为33KA,如果快速开关动作,限流电抗器起到限流的作用,短路电流从开始到达到稳态短路电流的时间,能否可以让短路电流短时间控制在上级31.5KA柜子的分断能力之内。