概述
德国考察期间,参观了一栋由德国设计师亲自设计并管理实施完成的住宅,被动房创始人费斯特教授以及Horald Orr先生等前辈也一同参观。Harold Orr先生早在1977年设计的项目就已经达到被动房标准,并以此项目获得今年的被动房先锋奖这一殊荣。
该住宅是位于德国莱比锡的一栋两层小楼,2005年竣工。地基占地78平方,地上两层,无地下室。相关指标如下:
建筑采暖面积:137 m2
墙体保温系数:0.15W/( m2K)
整窗保温系数:0.76
屋面保温系数:0.14
气密性:n50=0.50 1/h
采暖能耗:15 kWh/(m2a)
采暖、热水和电器总能耗:32 kWh/(m2a)
太阳能产能:4 kWh/(m2a)
一次能源消耗:88 kWh/(m2a)
采暖、热水和电器的CO2排放:22kg/(m2a)
建筑设计
外立面由一根根的金属管排列而成,建筑师在介绍到这里时,特别强调,金属管只起到装饰和一定的保护作用,他们和墙面之间是没有设计走道的,因此,我们无法进入。此时,被动房创始人费斯特先生开玩笑说“像你这么瘦,应该是可以走进去的,但是他(另一位设计师)就不能进去了”,设计师回应“在设计时我是可以的,但现在也不行了”。见两人说的幽默诙谐,众人忍不住开怀大笑。
由于建筑整体面积限制,为确保室内的空间,因此,建筑墙体的厚度需要进行控制。最终采用真空保温板作为保温材料,两层20mm的真空保温板,墙体总厚度控制在110mm。
这就是墙体的截面。这里有一点需要说明的是,为了避免安装过程中对真空保温板的损害而影响建筑保温效果并产生冷桥,建筑师亲自进行了保温板的安装工作。
可能是设计师亲自上阵的缘故,也可能是真空保温板的性能确实不错,至少到目前为止的近10年来,尚未出现问题。
整栋房子的能源由这台机组产生(机组有保温层包裹,无法打开看实体,从整齐排列的管道可见一斑),并提供新风热交换机组以及辐射系统。虽然机组放在室内,但其声音对生活几乎无影响。