土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超高层建筑结构设计的几个重要问题的探讨

超高层建筑结构设计的几个重要问题的探讨

发布于:2015-06-05 16:12:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]



一,首先是剪重比,现在超高层建筑设计中对于剪重比的要求越来越严格,在实践中一般要求剪重比不满足规范要求的楼层不能超过1/3总层数,并且地震力需要全楼放大,放大系数不超过1.3,重要的超高层建筑,剪重比的要求甚至还要更高。另一方面,新增加了对6度区的最小剪重比要求(0.08),然而过严的一刀切剪重比要求,也产生了以下几个问题:
(1) 同样周期很长的超高层,座落在上海就可以,而放在重庆就不满足设计要求,因为上海Tg大,计算地震力也大。这样推理下去,就产生矛盾了,本来在上海遇到地震会倒,但是在重庆不会倒的楼,却允许建在上海?
(2) 高层钢结构很难满足剪重比的设计要求
(3) 6度区基本上没法建超高层建筑了,除非再放宽要求
总之,由于剪重比的限值要求对于超高层建筑结构设计的影响很大,因此应当进行更深入的研究,并且不宜采用一刀切的方式。

二,框架-剪力墙(筒体)结构框架部分地震剪力分担比的问题,关于这个问题Histruct在博客中有大量的讨论,与新的高规征求意见稿精神基本一致,但是在规定带加强层结构时,新的高规要求楼层最大剪力应该不能计算加强层及其上下相邻一层在内,Histruct认为也不能统计最底下一层,因为一般最底下一层的剪力突变程度比较大,甚至并不亚于加强层。

三,剪力墙的稳定性,新的高规征求意见稿强调了墙体最小厚度要满足稳定性的要求,但是Histruct认为规定的分析方法不够细致,首先墙体的水平无支长度,没有考虑一边有翼墙,另一边没有的情况;而沿着层高方向只考虑了层高的楼层约束,没考虑核心筒内部墙肢,当两边都是电梯井时,可能几十层都没有楼板约束的情况。并且墙体稳定的简化计算公式无法涵盖这些特殊情况。

四,嵌固层,当建筑在首层满足抗侧刚度比限值(2.0)要求的时候,可以认为嵌固在地下室顶板,Histruct认为这样的规定存在一定的问题。比如有些建筑可能满足了这个要求,但是在首层处竖向构件的内力并不一定发生嵌固层所应有的内力转变;并且某些地下室设计理念可以令内力在首层发生转变,并且对于周期位移等并不产生很大误差,但是这种设计可能并不一定能满足抗剪刚度2.0倍的要求,其实也应该可以认为嵌固在首层。
其实,随着这么多年超高层建筑的蓬勃发展,中国的超高层设计技术已经走在了世界前沿。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢楼主分享的好资料
    2016-02-17 14:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • sxx0712
    sxx0712 板凳
    2016-02-17 10:37:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土枕裂缝的七种类型

混凝土枕裂缝的7种类型: 1轨下垂直横向裂缝(轨下正弯矩裂缝)这种裂缝出现在轨枕两侧下部,一般情况下,裂缝较小,宽度在0.1mm以下,长度未超过中和轴?1981年对筋69?弦69等轨枕调查结果表明,钢轨接头处的轨枕,其轨下垂直裂缝比例为60%;而钢轨大腰处的轨下垂直裂缝比例,筋69和弦69分别为37%和20%. 2枕中垂直(横向)裂缝(枕中正弯矩和负弯矩裂缝)1981年调查的69型轨枕(1971—1976年间生产),筋69轨枕枕中正弯矩裂缝分别为34%和11%(不同区段),弦69枕中裂缝分别为36%和13%(不同区段)?裂缝的宽度及长度均比轨下裂缝严重,有的枕中正负弯矩裂缝连在一起形成环向裂缝,个别轨枕有多道环向裂缝?1991年调查的S—2(1986年生产)轨枕,枕中垂直裂缝约占调查裂缝轨枕的23.7%,其中钢轨接头处的轨枕,枕中垂直裂缝比率更高,占63%以上?

回帖成功

经验值 +10