1000平戊类工业厂房,审图要做室内栓

发布于:2015-06-05 17:22:05 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
小弟做一个1000平戊类工业厂房,没设置室内消火栓。审图的人非说违反14版《建规》8.2.1,超过300平的厂房仓库要设室内栓。我列出8.2.2,他非说《建规》矛盾,还说《栓规》既然规定了丁戊类厂房室内栓流量就应该全上室内栓,说《栓规》和《建规》是有矛盾的。
第一次遇见这么不合理的审图单位,各位大虾们怎么看....
  • xwjie
    xwjie 沙发
    审图讲的没错,要上。8.2.2.1条里很明确,“一二级且 可燃物较少的“,一般是不过的,上吧。