高低压共用接地装置,高压为小电阻接地系统,高压系统计算用的流经接地网的入地短路电流为800A, 计算高压系统接地网的最大允许接地电阻的值, 我计算的结果为2.5欧, 依据为GB50065的式4.2.1-1,不知道对不对?提前感谢您的回复。