土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 复合接触器中间B相为什么是短接起来的

复合接触器中间B相为什么是短接起来的

发布于:2015-06-05 14:31:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
之前做了一批GCK,电容柜中用的是复合接触器(标准型),现场出现此类开关都烧坏了。不知道是何原因,请各位大神帮忙看看。还有一点不解的是从图上看此复合接触器为什么中间B相是短接起来的? IMG_4531.JPG IMG_4532.JPG IMG_4533.JPG IMG_4535.JPG IMG_4536.JPG IMG_4537.JPG

IMG_4531.JPG


IMG_4532.JPG


IMG_4533.JPG


IMG_4535.JPG


IMG_4536.JPG


IMG_4537.JPG

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1396182443478
    短接应该是元器件偷工减料吧,烧了应该是投切太频繁
    2015-09-06 20:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • 南德小鸟
    南德小鸟 板凳
    在无功补偿领域,复合开关并不是什么新鲜事物,这种开关的优势在于可实现过零投切,投入电容器的时,由可控硅先导通,涌流小,切除的时候,可控硅后关断,不会出现过电压叠加造成的燃弧现象,投切响应较快;持续运行时,由磁保持继电器承担运行电流,损耗小,发热低,相较于纯可控硅开关功耗大,持续承担大电流运行能力差,对电压变化率敏感,容易击穿等缺点,它还是有很大优势的。
    一般来讲,对于三相共补电容器的投切开关,因为只要满足3相同时投入的要求就可以,所以开关通常都设计成B相直通,不影响功能前提下节省成本。
    因为有可控硅这样的电子元件的存在,这类复合开关还是比较容易出现故障的,尤其在谐波较大的局部电网中,所以现在越来越多的电容器厂家开始使用基于微电子软硬件技术三相同步开关,使用大容量的磁保持继电器作为投切机构,由单片机来检测过零点,实现过零投切,涌流通常控制在2倍左右,电气寿命高,体积小。
    2015-07-31 15:09:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基于集成运放的前置电荷灵敏放大器的设计

不知道有没有高人做有关电子探测器方面的东西?因为我想做一个单通道的信号处理链路,其中要涉及到的技术有前置电荷灵敏放大电路(这是一级放大将电荷转换为电压)、二级放大等。现在在找有关:“ 基于集成运放的前置电荷灵敏放大器的设计“方面的资料,希望能得到帮助!! 谢谢

回帖成功

经验值 +10