土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何处理相邻的梁负弯矩筋小跨随大跨的问题

如何处理相邻的梁负弯矩筋小跨随大跨的问题

发布于:2015-06-05 14:03:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-5 20:37 编辑

剪力墙中,假如图纸上标注相邻的2个梁 L1 和 L2 ,其中L1跨度3m,上部钢筋为2根18 ,L2跨度6m,上部为2根18和负弯矩筋18(并非一个梁 2跨)。
施工时上部2根18的钢筋为贯通,另一根18的筋仅仅在L2的范围就行了,对吗?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 不吃鱼的小猫
    两个梁相邻的位置应该有个柱子或什么的吧,L2的那个负弯矩筋叫做支座负筋,在L2的两端插入支座内满足锚固长度,再伸长1/3净跨长度就行了
    2015-06-05 23:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • 大漠长风
    大漠长风 板凳
    对的,另一根L2的直径18筋,在两端满足锚固长度就好了
    2015-06-05 15:33:05

    回复 举报
    赞同0

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工质量很难控制?

本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-6 20:15 编辑 一、钢筋工程地梁钢筋绑扎:做法标准:1、 弹线控制主筋与箍筋的间距;2、 底部采用水泥垫块,梁两侧采用塑料或其它垫块控制保护层厚度;3、 绑扎丝朝向梁内侧弯曲。质量标准:1、 钢筋规格、数量符合设计要求;2、 受力钢筋间距允许偏差±10mm之内;排距允许偏差 ±5mm之内;箍筋间距允许偏差±20mm之内;保护层厚度允许偏差±5mm之内;

回帖成功

经验值 +10