土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防水箱液位如何引至消防控制室

消防水箱液位如何引至消防控制室

发布于:2015-06-05 10:38:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教高手们
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014
11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。


我理解这个“正常水位”应该是个4~20ma的模拟信号。请教一下:这个信号线是单独设置一根,还是通过二总线引至消防控制柜。(不知道二总线线上能接模拟信号吗?)。或者有什么其他方式把液位信号引至消防控制柜?谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • junjie57318
    junjie57318 沙发
    谢谢分享!
    2019-03-17 10:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • 学在途中
    学在途中 板凳
    那就是3个点位的监视咯。
    2016-04-19 20:50:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氧化锌避雷器存在的问题及处理方法

氧化锌避雷器取消了串联间隙,在电网运行的作用下,其本体要流通电流,电流中的有功分量将使氧化锌阀片发热,继而引起伏安性的变化。这是一个正反馈过程。长期作用的结果将导致氧化锌阀门的老化直至出现热击穿。同时氧化锌避雷器受到冲击电压作用,氧化锌阀门片也会老化从而失去作用。 同时氧化锌避雷器内部受潮或绝缘支架绝缘性能不良,会使工频电流增加,功耗加剧,严重时可导致内部放电。 遇到雨,雪,及灰尘的污染,会由于氧化锌避雷器内外部电位分布不同而使内部氧化锌阀门与外部瓷套之间产生较大电位差,导致径向放电现象发生,损坏整支避雷器。

回帖成功

经验值 +10