土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 剩余电流动作电流

剩余电流动作电流

发布于:2015-06-05 09:09:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
看了GB13955提到的用于电击防护的动作电流不超过30mA,但他5.7.2又提到单台机械设备动作电流30-100mA,那岂不是无法电击保护。包括福建的图纸审查研讨会内容(如下表)。



就像这种只考虑大于泄露电流而选择到30mA以上,是否不能保证人身安全而只能防护电气火灾。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 596 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种配电情况咋处理

我一多层办公楼,进线处设置了配电间,配电间内两回电源进线,设置两台配电总箱,分别对楼里各设备供电,包括消防设备(就是个应急照明和稳压泵)。现在图审提出消防应单独进线,理由不是新建规,而是民规13.9.5第4条“消防设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置”。大家说说如何处理?

回帖成功

经验值 +10