土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 2015-05-04 GB 50016-2014新《建规》提问求答

2015-05-04 GB 50016-2014新《建规》提问求答

发布于:2015-06-05 09:08:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变配电室本身就是高压变压低压三个,当其分隔成几个房间时,会出现低压配电装置室,那么其与变压器室已经采用了防火墙及甲级防火门的话,此低压配电装置室亦按设置甲级防火门么?此低压配电装置室与尺总问的单独低压配电装置室的防火门如何设置,求解答。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于火灾报警控制主机回路数的探讨

任意一个控制器所连接的设备总数和地址总数不宜超过3200点,每条回路总数不宜超过200点,且每条回路留不少于10%的余量。联动控制器相应减半。那么是不是可以反推每个控制器所可以连接的回路不宜超过3200/200=16个回路,当然一般情况下是不会出现这种悖论,但如果建筑是超高层,每层为一个防火分区,每层的点数不多不少,会出现一个总线带掉两层(两个防火分区)有点余量(可能只用到130~150多个点),带三层又不够,结果这个超高层刚好用掉17个回路或者多了几个回路,而这个控制器所带总的点数却少于2800个点,这样符合总数不超过3200个点而且留有10%的余量,这种情况下怎么办,有没有违背规范要求,审图给出的意见是一个回路虽然现在没有带满,但如果后期装修,就有可能把一个回路用到180个点,这样就会造成一台控制器超过所规定的点数的隐患,我仔细想了一下,如果后期装修肯定也要全面考虑,不会单方面无止限增加点数,而施工图如果就这样考虑是不是会造成浪费。本来一台报警控制器就可以搞定的,后来可能增加成两个,会造成不必要的浪费。

回帖成功

经验值 +10