土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构框架抗震和消能问题的探讨

钢结构框架抗震和消能问题的探讨

发布于:2015-06-04 19:46:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
摘要:我国是一个地震高发地区,很多建筑都处在高烈度地区,因此建筑在地震作用下的结构安全是 设计过程中非常重要的方面。本文主要针对在我国 钢结构框架的工程 设计中如何建立抗震设计的概念和如何采用减震消能手段进行了探讨,提出了在设计中应该考量的一些问题和措施。

关键词:钢结构;抗震;消能

0引言

钢结构框架有着庞大的体积,复杂的传力体系,布置有众多大吨位设备以及明显的质量偏心等使其结构设计特别是抗震设计有着明显的差别,这就对结构设计人员有着较高的要求,从结构体系的选型、抗震、隔震消能等方面都要有所了解,并要有清晰的概念和对新技术的敏感性,才能做到设计合理,技术先进。

1钢结构框架的消能、隔震措施

传统的防震观点是要求结构具有一定的抗震性能,在这方面有两种思维方式——一是提高结构的刚度来抵抗地震作用,另一种是采用允许结构有一定的柔性变形,从而使其在变形过程中吸收、释放一定的能量。在不增加重量、不改变刚度的前提下,提高总体强度和刚度是两个有效的抗震途径。而现在以及今后建造的钢结构框架将是越来越多的坐落在高烈度地区,这样就迫使设计人员要从另一个方面来考虑——减震消能。对结构地震反应有重要影响的主要有两个因素[1]:①结构物的基本周期;②阻尼比。当采用消能机构后基本都在很大程度上延长了建筑物的基本周期,从而避开了地震输入的高能量频段,采用高阻尼减震装置使建筑物具有大变形的能力和强自复位能力。对阻尼器的要求:第一,在小振幅的振动下,呈线性反应,不产生很大的阻尼,但刚度很大,从而限制结构的位移;第二,在强烈振动时,阻尼器的一部分可以失效,从而允许大变位和大阻尼,以达到隔震目的;第三,隔振阻尼装置的竖向刚度远大于其水平刚度。

2钢结构框架抗震体系选择

钢结构框架的结构布置体系有两种形式:①铰结体系;②刚接体系。铰接体系其传力途径明确,设计、 施工、安装简单但其要依靠很多的支撑来提高其刚度和整体稳定性,这就给工艺布置带来诸多不便,而就支撑体系来讲其用钢量也是相当惊人的,通常为主材用量的20%~30%甚至更高。在另一方面,铰接结构体系将在梁中产生较大弯矩8造成梁的耗钢量比刚接体系增大,而柱主要只承担轴向力,要比刚接体系中为压弯构件的柱要省材。高层建筑钢结构适用的高度如表1。

3钢结构框架抗震设计

钢结构框架的抗震的力学性能与计算模型吻合情况如何主要取决于三个方面:构件、节点、支撑。对于构件问题,其在弹性工作状态下的性能已是十分清楚,也有很好的计算方法。在钢结构框架体系中,关于构件是否能允许进入塑性阶段,这还有待于探讨,一般情况下对重要结构,是不允许进入塑性阶段,即不考虑利用构件进入塑性后的那一部分能力,把这一部分能力作为安全储备,另外,由于设计用地震动输入的欠准确性和结构在地震时的非弹性破坏机理的复杂性,使得“塑性结构”的设计方法无法准确预知结构遇到地震时的破坏程度。这样一来,对于钢结构构件在弹性状态下的受力性能现在已有很好的解决了。而对于钢构件的空间扭转情况,节点连接情况等迄今没有得到解决。结构的质心和刚心偏离愈大时,水平力的空间结构的扭转作用就愈大,各楼层的质心和刚心之间也不可能不存在偏心,在地震平动分量作用下将发生扭转振动,此时空间结构的表现为空间振动。这时必须考虑其扭转效应,偏心结构的地震反应与频率比、偏心率、结构自振有关。许多国家的规范规定,对偏心不大的结构的抗震计算,仍采用动力偏心矩法的简化计算,其设计偏心距分别规定如表2所示。

Eurocode8 规范中的e1称为附加偏心距,由下式求得的值中取较小的一个。

e1=0.1(A+B)(10es /B)1/2≤0.1(A+B)

e1=(1/2 es){p2-es2-r2+[(p2+es2-r2)2+4es2r2]1/2}
式中如果r2>5(p2+es2)时,不加e1,es为建筑质心与刚心之间的距离,称为静力偏心距。B为建筑物的宽度。

所以按平面框排架来代替空间结构进行分析将会带来很大误差,使结构设计偏于不安全。因此,用采用平面模型计算出的结果要乘一放大系数—结构的空间作用调整系数。表一给出了用于框架厂房空间结构分析时的调整系数,可供设计时采用。另外,当考虑空间结构的扭转作用时,对屋盖的刚度要求就会有很大变化,因为在整个结构体系中,屋盖的抗扭刚度对扭矩的抵抗作用是非常明显的[2]。

在计算模型中可按下式考虑屋盖提供的水平刚度:
K=(L/S)k

式中:L—厂房长度或防震缝区段长度;S—屋盖质点间水平距离;k—单位面积屋盖沿厂房纵向的水平等效剪切刚度基本值,根据清华大学等单位的实测数据,对钢筋混凝土无檩屋盖取2×104KN,有檩屋盖为0.6×104KN,有完整支撑系统的轻型屋盖取1×103KN[3]。

在结构进行动力计算时,钢结构的延性比取为6,阻尼比取为10%~20%。

钢结构建筑的地震影响系数:

式中:max——地震影响系数;

T——地震自震周期;

TG——场地特征周期

基于《建筑抗震设计规范(》GB50011-2001),设计了3个V型中心支撑钢框架,采用Pushover方法,得出了其结构影响系数。不同结构体系的设计地震作用与结构影响系数有关。结构影响系数取决于结构延性、强度储备等。

4结语

钢结构框架的抗震和消能问题从整体上较由其它 材料组成的结构体系优越,这不仅体现在其有较好的强度,还在于其有极好的变形能力和韧性。但是钢结构本身所形成的体系——铰接或刚接——都在很大程度上存在着刚度和耗钢量问题,同时钢结构的变形消能机构工作状况和判断准则如何确定迄今均无准确结论。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wanxiangf
    wanxiangf 沙发
    总结得挺好
    2016-06-29 13:42:29

    回复 举报
    赞同0
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    总结得挺好,通俗易懂。
    2015-06-04 22:08:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析高大钢结构无柱雨棚检测与维修

摘要:本文以部分城市火车站建筑发生钢结构无柱雨棚事故为切入点,从设计、施工、后期检测、维修等几个方面进行分析,总结出一些切实可行的方法,可以有效的对高大钢结构无柱雨棚进行检测和维修,进而来保证工程质量,    关键词:钢结构 无柱 雨棚 检测与维修    随着我国的铁路事业的高速发展,全国各地站台都陆陆续续进行了新建或是改建,从而彻底改变了部分城市火车站建筑的老、旧、丑的形象面貌。大多数都采用了安全美观的高大钢结构无柱雨棚来作为车站建筑的主要结构设施。这些钢结构体系呈现出大体量、大跨度、结构形式新颖的特点,而随之而来的是部分此类建筑出现了几次由于设计施工不规范,后期观测、检查不及时所引发的问题,甚至是质量事故,以及相延伸的这些钢结构无柱雨棚的后期日常检测和维护都提到日程上来。本文对上述问题进行了剖析和探讨,并提出自己的一些可行性意见。

回帖成功

经验值 +10