土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 若干疑问-顶面辐射采暖与供冷设计的探讨

若干疑问-顶面辐射采暖与供冷设计的探讨

发布于:2007-10-23 11:37:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有几个问题一直困扰着我,想请教诸位。
问题1——众所周知,单就采暖而言,地板采暖优于顶面采暖,但对于供冷而言,顶面供冷要优于地板供冷。如果我想一套系统冬夏两用,那么地板更优还是顶面更优一点???
问题2——顶面辐射采暖我也见过几家,很想知道管间距是怎么定的,现阶段没有顶面辐射采暖与供冷的技术规范啊!难道说是利用传热理论一步一步算出来的???
问题3——顶面辐射供暖供冷的温差一般是2℃(为什么?),为避免顶棚结露,夏天的供水温度最好不低于16℃,为什么冬天的供水温度为28℃左右?为什么不是通常意义上地板采暖的50℃左右的供水温度???
希望高手指点迷津,不胜感激!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lele2bultuy
    lele2bultuy 沙发
    排管间距通常为150,300,600;盘管间距为110~230??请问这里的排管和盘管是指什么?有什么区别吗?不是很懂,请高手解释一下~
    2007-12-02 23:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • shishipingzhu
    shishipingzhu 板凳

    而且还知道你比他大呢,哈哈
    2007-11-28 10:04:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气方面的朋友也应该多发帖,多共享资料!!!

燃气方面的朋友也应该多发帖,多共享资料!!!在学校时我们学的是“建筑环境与设备工程”这个专业里面含有燃气方向。我认为网易暖通也应该包含燃气方向。让从事燃气事业的朋友找到自己的园地!!!谢谢!!!觉得好请加分阿!!!!

回帖成功

经验值 +10