防火新规7.2 救援场地和入口第 7.2.2 消防车登高操作场地应符合下列规定:场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m; 是不是有问题。

防火新规5.3 防火分区和层数第5.3.2条与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定; 与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗; 麻烦各位看一下,规范和图示在网上下载,规范和图示对不上不知道是不是有问题。