土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 压力开关以及水锤消除器的控制和要求

压力开关以及水锤消除器的控制和要求

发布于:2015-06-04 16:55:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
画水泵房大样图的时候已经表示出压力开关,但是没表示出水锤消除器,系统图下面我一般备注有一项是: 泵组出水干管上应设水锤消除器;消泵出水干管上压力开关;
现在下面一个审图的老师 还联系不上 提出来的问题是:消防泵系统图备注5应画在图上,应提出控制和操作要求。

省标图集上找到了 SG9000型水锤消除器的安装图 边上注释有一些控制要求
剩下的那个

压力开关的表述 大家看看怎么表达比较正确 给点建议
多大压力算是正常的报警启泵而不是误报什么的 要求 的确是不清楚~


  • 版专攻
    版专攻 沙发
    压力开关的控制要求,应该是设置起泵的压力
    2015-06-05 11:16:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

没有室内消火栓,需要消防水箱吗

本帖最后由 mengmeng88825 于 2015-6-4 15:07 编辑 一个厂区,办公楼不超过10000立方米,厂房都是单层戊类的,都满足规范可以不做消火栓,这种情况还用不用在办公楼上设置消防高位水箱了?如果在办公楼做了消防软管卷盘,需不需要设置水箱呢?

回帖成功

经验值 +10